Работа с гипскартон за напреднали.
Здравейте.
Нов съм във форума, но често се допитвам до опита споделен тук.
Проблема, който трябва да разреша е как да укрепя 2 трегера, или изобщо дали да ги укрепвам.
Повече информация и малко история за случая и как се стигна до него:
Закупих къща на груб строеж на 40 км от София с идея да я довърша.
По първоначални чертежи трябваше да е двуетажна с подпокривно пространство + приземен етаж, около 1,5м в земята.
В процеса на довършването се оказа че предишните собственици доста аматьорски са правили къщата и трябваше да оправяме бая бакии.
Тьй като площа е достатъчно голяма - около 130 квадрата е само 1 вия етаж, отделно долу приземния, решихме че 2-ри етаж няма да ни е необходим, а и щяхме да олекотим конструкцията.
Още повече при самото закупуване на къщата, когато ходих на оглед с конструктор се видяха някои проблеми - провиснали плочи над балконите, криви стени, ронещи се тухли, неподходяща смес за тухлите, липса на някой носещи стени и т.н.
Решихме да направим олекотен покрив (дървени греди, OSB плоскости и битум), да не се натоварва допълнително плочата, предположихме че и арматура са спестили...
Криво ляво закърпихме проблемните места – липсващите носещи стени компенсирахме с два бетонени пръстена в двата края на най голямата стая, а тези носещи които бяха лошо направени или се ронеха тухлите - укрепихме с стоманени греди квадратен профил 10 на 10 /по спомен/ дебелина на стената на профила около 4-5 мм; премахнахме една стена – съединиха се две стаи и получихме обширен хол, трегера, над разрушената стена имаше от двете страни бетонови греди в края на къщата, които подсилихме с двата бетонени пръстена които споменах – направихме ги като изляхме отстрани на стените допълнително бетон и стомана, да се получат като усилени подпорни греди, а и същевременно използвахме тези 2 точки като противоземетръсно укрепване. В другия край на къщата сложихме и трета усилваща стена – били необходими 3 точки за добро укрепване.
Всичко добре, но 2 седмици по-късно въпросния трегер, който остана посредата на двете съединени стаи се напука в средата - сиреч не беше направен като хората, и въпреки че отгоре нямаше товар над плочата, а само собственото и тегло се напука; по думите на конструктора майсторите сериозно са спестили арамтурата в трегера, ако въобще са сложили... та от там разправии, някакви химически дюбели слагаха в тавана, около трегера наслагаха П-образни арматури, изляха бетон около трегера и арматурата. Така кофража стоя около месец и половина с подпорни греди да стегне добре. Махнахме после подпорите и всичко бе наред.
До тук с този трегер, но имайки лошият опит от него решихме да прегледаме и останалите трегери – над прозорци, над врати, в коридора имаше една преместена стена, в едната стая усвоихме едно балконче, като отвън направихме стена от тухли а вътрешната страна на балкона я съборихме и отново остана горе само тергер, а останалата площ се сля със стаята.
След огледа на всички трегери се видя че над прозорците – те са с ширина 2,4 метра са се напукнали посредата – решихме да ги укрепим със стоманени подпори от двете страни и над прозореца отново стоманен профил, заварен за колоните от двете страни – и така за 3 прозореца... голямо приключение.
Останаха два проблемни трегера – в коридора, който бяхме разширили с изместване на стената с около 50 см, горе остана трегер, който също се оказа че има лека пукнатина /под 1 мм/, която в продължение на месеци не мръдна, както и в стаята с усвоено балконче, където също трегера се напука в средата и се появи цепнатина около 1-2 мм.
Следихме двата трегера повече от 4-5 месеца и нямаше никакво движение, тоест пукнатините не се разширяват, и разчитайки на това че отгоре плочата не е натоварена, решихме да ги оставим така.
След около 4-5 месеца реших да направя в стаята с усвоения балкон и леко пукнатия трегер шпакловка.
И това е.
Сега почти 2 години по-късно на трегера в коридора пукнатината от 1мм си седи, без да е мръднала. В стаята с усвоени балкон обаче преди 2 седмици се появи пукнатина в шпакловката. Което ми говори че там е имало някакво движение.
Тъй като тези два трегера ме държат в напрежение се чудя какво да правя?
Конструктора разправя да не се притеснявам, че е нормално да има 1-2мм движение, след като първоначално се е напукало, но не очаквал повече движение, още повече че вече са изминали около 2 години от тогава...
От друга страна незнам какви още изненади са ми скрили майсторите преди мен и да няма допълнителни усложненя... да не стане беля?
Гледах вариянти да сложа и на двете проблемни места по една вертикална метална греда и няма да мръдне, също гледах вариянти с анкериране с хоризонтална стоманена греда под или до трегера....

Това е моята одисея и ако някой е имал търпението да я изчете, ще се радвам на конструктивен съвет :)
Изнамерих снимки на трегерите

Прикачен файл

IMGP6497.JPG трегера в стаята с усвоения балкон

Прикачен файл

IMGP6601.JPG общ изглед на къщата и укрепването на трегерите на прозорците

Прикачен файл

28052010369.jpg трегера в стаята с усвоения балкон
VLADO66 - майстор
Това не са трегери по смисъла на тяхното предназначение, а някакви образувания от бетон без арматура.Досега са се държали :shock: на зида и е дошло време да тръгнат надолу.Направи си консултация с конструктор да направи проект за укрепване ,въпреки че като гледам има възможност да е пестена арматура и за плочата и положението да е по-зле.
Илиян Илиев™ - майстор
Толкова укрепване и чудесии... Да бяхте съборили този пустиняк и да го бяхте направили на ново.

Вяно, по-скъпо щеше да е, но пък няма да си под напрежение цял живот.

В собствена къща трябва да се живее спокойно, а не денонощно да се чудиш дали няма да ти падне на главата.
Благодаря ви за отговорите.
Напълно съм съгласен че "В собствена къща трябва да се живее спокойно, а не денонощно да се чудиш дали няма да ти падне на главата."
:)
По принцип не съм бил напълно ясен в обяснението си - цялата офанзива с къщата - първоначален оглед, после ремонти, усложненията които се появиха и тяхното разрешаване са извършвани с инженер архитект конструктор - който с това се занимава, всъщност той беше технически ръководител на обекта.
Укрепването на трегерите в голямата стая /всъщност където са видни 2-та големи прозореца, на снимката от вън/, както на трегерите в самата стая /след махането на преградната стена/, така и укрепването на трегерите на прозорците с металните конструкции които се виждат са негово решение на създалата се ситуация.
Лично аз смятам че там където направихме укрепванията те са извършени добре и няма да има проблем, още повече че и плочата не е натоварена.
Довечера ще приложа още снимки на самите укрепвания, за да стане по-ясно.
Цялото преустройство е под негово наблюдение и ръководство, и съответно новоизникналите проблеми са решавани културно /според дебелите конструкторски бумаги/. Там не очаквам проблеми. Дано де... :)
Въпроса ми е трегерите които не укрепихме - 2 бр., които според него не е нужно на този етап да се укрепват, дали все пак не е необходимо да се укрепят.
Естествено неговото мнение е базирано на това, че плочата не е натоварена и че тези два въпросни трегера не носят голям товар - да, имало е отдолу тухли, които да ги крепят да не се напукат, но след като са махнати се е появило напрежение и малкото количесто желязо което е имало вътре не е могло да удържи. Според него пукнатините от 1 мм са доста малки, и това че близо 2 години не е имало движение и уголемяване при тях, показва че за момента допълнително укрепване не е необходимо. Дори сега появилата с нова пукнатина от около 1мм на шпакловката на единия трегер не е достатъчна причина да се наложи укрепване. Каза че би трябвало да се притеснявам ако има по-сериозно движение и пукнатините станат над 1 см.... а такова не се очаква... все пак вече 2 години са изминали от махането на стените...

Ама това мен се сещате че не ме успокоява :)
Да чакам да стане 1 см ли? И да седя и непрекъснато да дебна? В стрес ?

Просто исках и друго менение.

Довечера ще кача още снимки за да бъде по-подробна инфомрацията и да имате по-добра основа за мнение.
Благодаря предварително на отзовалите се.
VLADO66 - майстор
Този вътрешен "трегер" го чукни тук там да видиш дали има арматура,което силно ме съмнява, от което произлиза че може да се свали да не тежи на плочата.На негово мяста можеш да укрепиш както си направил при прозорците.
Малко снимки...

Прикачен файл

IMGP6600.JPG Общ изглед юни 2010

Прикачен файл

01052010173.jpg Общ изглед май 2010

Прикачен файл

10042010099.jpg Усвояване и укрепване страничен балкон - ляво

Прикачен файл

10042010085.jpg Усвояване и укрепване преден балкон, дясно

Прикачен файл

Picture1.jpg Къщата при закупуване, 03.2010
Още снимки ...

Прикачен файл

IMGP7938.JPG Укрепени трегери хол

Прикачен файл

29082010217.jpg Вече укрепен хол

Прикачен файл

24072010130.jpg Укрепване хол

Прикачен файл

IMGP6690.JPG Общ изглед хол

Прикачен файл

IMGP6428.JPG Разширяване хол
Още снимки

Прикачен файл

17042010124.jpg Разширен входен коридор. Тука трегера които е над старата стена има лека пукнатина 1 мм която стои без да се увеличава, от както е махната стената Април 2010.

Прикачен файл

090420111054.jpg Завършена стая ляво, шпаклован е напукания трегер - 09.04.2011. От тогава няма движение до края на Юли 2012, където върху шпакловката се появява лека пукнатина около 1 мм

Прикачен файл

IMGP7883.JPG Укрепване стая ляво

Прикачен файл

12112010598.jpg Завършен хол с гипс картон

Тема "Напукани трегери" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: