Промиване на соларна система за БГВ
Публикувано: чет ное 21, 2019 6:21 pm
Здравейте майстори,
! Следва дълго описание:
Работеща соларна система за БГВ с:
След подмяна от майстори на спукан тройник и силно ерозирала (като от ръжда) и с дупки гилза за датчик при панела системата тръгна. На втория ден падна налягането от автоматично обезвъздушаване и започна за работи само след като нагреее панела и се увеличи налягането (варираше от 1.5-3). Допълних системата с градинската пръскачка (още ми се обаждат да дойдат да си довършат работата). След като качих налягането на 2.9 всичко тръгна както трябва, но следейки системата установих, че вечер „връща“ и топли атмосферата.
Извадих прашасалите инструменти и свалих крана с възвратния клапан на топлата вода.
Оказа заклинен с някаква шлака. Във филтъра също беше пълно и при източване на системата излезе доста. Стои на люспи в течността, но при разтъркване се разпада на прах, не е варовик със сигурност.
Явно ще трябва да разглобя и изчистя елементите на цялата помпена група, както и промия целия тръбен път. И тук вече ще ми трябва акъл, съвети и търпение от ваша страна. (За първи път пипнах такава система като я допълвах. Чиновник съм, но се справям с повечето „занаятчийски“ дейности). За „майстори“ повече пари и нерви не давам, а и едва ли някой ще се засили точно за тая работа.
Първия и най-важен въпрос:
Откъде може да е дошла тая шлака (малко вероятно да е внесена отвън)?
Ако има ерозирал елемент в системата няма смисъл да чистя и пълня без да го подменя (ако си заслужава). Шлаката извадена до момента изглежда много, за да е била от ерозиралата гилза при панела. Предполагам серпентината на бойлера и разширителния съд биха могли да генерират това чудо, но пък не прилича точно на ръжда. Идеи как да разбера кой елемент я генерира?
На второ място:
! Следва дълго описание:
Работеща соларна система за БГВ с:
- плосък панел и емайлиран бойлер на Елдом инвест
- помпена група Овентроп с помпа Грундфос
- разширителен съд 12л.
- вертикално разстояние бойлер панел ок 15м
След подмяна от майстори на спукан тройник и силно ерозирала (като от ръжда) и с дупки гилза за датчик при панела системата тръгна. На втория ден падна налягането от автоматично обезвъздушаване и започна за работи само след като нагреее панела и се увеличи налягането (варираше от 1.5-3). Допълних системата с градинската пръскачка (още ми се обаждат да дойдат да си довършат работата). След като качих налягането на 2.9 всичко тръгна както трябва, но следейки системата установих, че вечер „връща“ и топли атмосферата.
Извадих прашасалите инструменти и свалих крана с възвратния клапан на топлата вода.
Оказа заклинен с някаква шлака. Във филтъра също беше пълно и при източване на системата излезе доста. Стои на люспи в течността, но при разтъркване се разпада на прах, не е варовик със сигурност.
Явно ще трябва да разглобя и изчистя елементите на цялата помпена група, както и промия целия тръбен път. И тук вече ще ми трябва акъл, съвети и търпение от ваша страна. (За първи път пипнах такава система като я допълвах. Чиновник съм, но се справям с повечето „занаятчийски“ дейности). За „майстори“ повече пари и нерви не давам, а и едва ли някой ще се засили точно за тая работа.
Първия и най-важен въпрос:
Откъде може да е дошла тая шлака (малко вероятно да е внесена отвън)?
Ако има ерозирал елемент в системата няма смисъл да чистя и пълня без да го подменя (ако си заслужава). Шлаката извадена до момента изглежда много, за да е била от ерозиралата гилза при панела. Предполагам серпентината на бойлера и разширителния съд биха могли да генерират това чудо, но пък не прилича точно на ръжда. Идеи как да разбера кой елемент я генерира?
На второ място:
- Как да почистя системата?
- Помпата и дебитомера как да сваля и почистя? Имат ли и те възвратни клапи? Трябва ли да ги свалям изобщо или могат да се промият на място?
- При свалени двата карана с термометри на помпената група, мога ли да завъртя водата през панела наобратно без го повредя? - мисля си, че ще е по-ефективно да бутам боклуците вкарвайки вода отгоре в панела през топлата, а не отдолу през студената и целия панел.