Здравейте, правя си инсталация на къща.
Пуснати са кабели за осветление 3х1.5, за контакти 3х2.5, за бойлер и готварска печка 3х4. Стаите са 4, и съм направил контактите на 4 кръга, бойлер отделно, осветление на 2 кръга.
Мисля да сложа главен 50А, за осветление 16А или 10А, контакти 25А, бойлер 20А.
въпросите ми са:
1. Кабела 3х4 който е пуснат за готварската печка, да го сложа ли на отделен предпазител, или да го включа към този на всекидневната.
2. ДТЗ да сложа ли за цялата къща преди главен предпазител, и отделен за бойлер, или само за бойлер да сложа?
3. И заземяването , енергото пускат ли трети проводник за зема, или аз трябва да си правя зазвмление с кол някъде до къщата?