fox_vt написа:Аз досега не съм видял компресор или ресивер дето да няма заварки виж за контрол на заварките после съм съгласен но без заварки няма начин.
Уважаеми fox_vt, забележката ми очевидно касае допълнителните заварки по ресивера, извършени в домашни условия от неквалифициран заварчик, както авторът сам признава.
Това съвсем не касае умения за заваряване,придобити в този форум, а клас на заварчик,
след положени изпити, и преминаване през всички степени.
А заварките в заводски условия по ресиверите се извършват от висококвалифицирани заварчици с най-високия клас,
и задължително преминават през ултразвукова или рентгенова дефектоскопия.
След което ресиверите преминават изпитания в зависимост от работното налягане, и се издава съответния сертификат.
Авторът, Вие, и всички писали по-горе в темата, очевидно подценявате опасността от взрив.
Да не говорим, че ресиверът е домашно приспособена газова бутилка, която е взета от боклука, сиреч бракувана.
Всичко това, поотделно взето е абсолютно недопустимо, а то е на куп.
Подобно съоръжение под налягане, каквото представлява ресиверът, не може в никакъв случай да получи сертификат за годност от която и да е инстанция, и като такова е твърде опасно.
Адмирирам уменията, както и показаната добра техническа култура, но толкова.
Очевидното подценяване на опасността, което виждам вече доста пъти из този форум, ме кара да бъда по-критичен.
Уважаеми форумци, не правете в домашни условия съоръжения, за които нямате елементарна представа каква опасност представляват. Или преди да започнете се допитайте до знаещите.
Това съоръжение - ресиверът в частност и компресорът в цялост, се отнася към СПО - съоръжения с повишена опасност, и подлежи на ежегоден контрол.
Понеже в статията на автора няма указани никакви параметри - обем на ресивера и работно налягане и максимално налягане на компресора, тук не се касае за общи приказки, а за конкретни нормативни изисквания, ще цитирам съответните нормативни документи.
Най-важна е НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО, БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ Обн. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008г.
Съдовете които попадат в обхвата на наредбата са посочени в чл.2
Чл. 2. Съоръжения под налягане са:
1. метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане и на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, съгласно:
а) член 8, ал. 1, букви "а" и "б" от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане;
б) член 2 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане, приета с Постановление № 210 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 и 115 от 2002 г., бр. 24 и 40 от 2006 г. и бр. 37 от 2007 г.);
Ако произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, той попада в обхвата на наредбата и трябва да се регистрира пред орган за технически надзор и да му бъде извършен първоначален преглед. Редът за това, както и необходимите документи който трябва да представите са посочени в чл.257, 258 и 259.
Ако произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали превишава числото 4000 техническия надзор на съда се извършва от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор".
Ако произведението е под 4000 или равно на 4000 техническия надзор на съда се осъществява от частни фирми, получили лицензия за тази дейност от председателя на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор, информация за лицата, които работят в дадена област можете да получите пак в офисите на ГД"ИДТН" или от интернет страницата на ДАМТН.Ако искате за узаконите изделие,ако сте производител, вносител или просто търговец който иска да продава въздушни компресори процедурата е съвсем различна Описана е в Закона за техническите изисквания към продуктите и/или в НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ПОД НАЛЯГАНЕ или НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане. В обхвата на коя наредба ще попадне компресора зависи от няколко неща, които ще ви посоча, ако това ви интересува.
Компресорът е машина и попада и в обхвата на НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА МАШИНИТЕ и ако се задвижва с електрически двигател и в още една наредба.
Пример за определяне на това дали подлежи на технически надзор съда. Ако параметрите на съда, на компресора са обем 150 литри и максималното му работно налягане е 1,0 МРа произведението от обема по налягането му е 150 х 1,0 = 150 този компресор е в обхвата на наредбата за технически надзор и той се осъществява от лицензирано лице.
Очевидно е, обектът на тази тема не отговаря на най-елементарните изисквания на нито един нормативен документ.