• 1
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
Всичко за този вид строителство.
Slavov99 - напреднал
Здравейте,
Имам няколко въпроса:
1. Какви машини ползвате-марки модели? Гледах рекуператорите на Митсубиши, но са с хартиени топлообменници( не се препоръчва влажен въздух/изсмукване от бани)
2. Как е изградена системата-вкарва/изсмуква от всяка стая или входящ в спални/изсмуква от бани/кухня
3. Какъв въздухообмен залагате? Четох, че залагат 0,35 от обема на къщата за час. В същото време от фирма, която изгражда такива системи ми заложиха целия въздух да се подменя за час.
brum - майстор
Mitsubishi Lossnay. За първи път чувам, че влажният въздух пречел на хартиеният топлообменник. Той реално за това е предвиден - да може да върне влагата там от където идва и влажният въздух от баните реално му е нужен за да поддържа добър микроклимат в жилището.

Система 1 е изградена като вкарва във всяка стая и изсмуква от коридорът който е на 1 врата разстояние от всички стаи. Баните не са включени към системата. Под вратите има заложен 5-6-7мм луфт.

Система 1 е оразмерена да прекарва 1 обема на жилището на час при максимална степен. За жилище дето е около 100м2 машината е с максимален дебит 150м3/ч. Реално 3 спални и 1 дневна с обща площ от 50-60м2 са помещенията по които се подава.


Система 2 се изгражда в момента. Подаване към всички обитаеми стаи. Изсмукване от дневната, коридорите и баните. Под вратите ще има заложен около 8мм луфт.

Система 2 е преоразмерена и на максимална степен ще прекарва 2.5 пъти обема на площите които се обитават. Но идеята е да се ползва на по-малка степен и с по-голямо КПД през по-голямата част от времето. Машината е 1000м3/ч.
  • 1
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36

Тема "Рекуператор" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: