Здравейте,
Започнах да правя земен топлообменник в изкоп с размери 10м. х 1.5м. и дълбочина 2м.
След топлообменника въздуха ще минава и през рекуператор.
Къщата е с обем 300 куб.м.
Планирам го на два слоя тръби един върху друг на 1.7м и на 2.м. На всеки слой с по няколко тръби паралелно.
Спрял съм се на 4 варианта - 2 вида тръби и два вида свързване на слоевете
Вариант с PVC тръби ф110 мм. контактната площ е 70 кв.м:
- двата слоя последователно: 5 бр х дължина 20 м., налягане 57 Па
- двата слоя паралелно: 10 бр х дължина 10 м., налягане 14 Па
Вариант с PVC тръби ф160 мм. контактната площ е 60 кв.м:
- двата слоя последователно: 3 бр х дължина 20 м., налягане 31 Па
- двата слоя паралелно: 6 бр х дължина 10 м., налягане 8 Па
Изчисленията на налягането са от екселска таблица която взех от един колега при максимален дебит 300 куб.м./час.
Не съм сигурен правилно ли е всичко.
Може ли да ме посъветвате кой вариант да изпълня ?
Сметки
capture_04172012_120320.png (18.46 KиБ) Видяна 9367 пъти
Започнах да правя земен топлообменник в изкоп с размери 10м. х 1.5м. и дълбочина 2м.
След топлообменника въздуха ще минава и през рекуператор.
Къщата е с обем 300 куб.м.
Планирам го на два слоя тръби един върху друг на 1.7м и на 2.м. На всеки слой с по няколко тръби паралелно.
Спрял съм се на 4 варианта - 2 вида тръби и два вида свързване на слоевете
Вариант с PVC тръби ф110 мм. контактната площ е 70 кв.м:
- двата слоя последователно: 5 бр х дължина 20 м., налягане 57 Па
- двата слоя паралелно: 10 бр х дължина 10 м., налягане 14 Па
Вариант с PVC тръби ф160 мм. контактната площ е 60 кв.м:
- двата слоя последователно: 3 бр х дължина 20 м., налягане 31 Па
- двата слоя паралелно: 6 бр х дължина 10 м., налягане 8 Па
Изчисленията на налягането са от екселска таблица която взех от един колега при максимален дебит 300 куб.м./час.
Не съм сигурен правилно ли е всичко.
Може ли да ме посъветвате кой вариант да изпълня ?
Прикачен файл:
Сметки