Ами щом стигаме до там,хайде да си кажа,то ще излезе като хвалба ама.... Аз притежавам собствена машина за пенобетон ,конструирана специално от мен за плътности 350-700кг./м3 която стой на лозето от години.Ако искаш мога да ти я дам да я ползваш ,само компресор ти трябва допълнително.
stivemaster написа:То голямо смятане, че не е сигурен.Баси айде няма да го обиждам задочно,ще направим сметката тук веднага,щото тя е много сложна - 0.25x1x2.7=0.675m3.После 0.675л. x 750=506кг./м2.Тухлите ти всъщност,няма вариант да тежат повече от 1т/м2 ,а тук е дадена стойността на въпросния XPS и тя е над 30 пъти по голяма.Областта в която работя и си мисля, че разбирам е много далече от строителството. Но все пак ще си позволя да се включа. Натоварването само от тухлите е малко над 2 тона на кв. метър при плътност на тухлите 750 кг за кубичен метър и зид 2.7 метра височина. И това са само тухлите – зидарски разтвор (като по плътен от тухлите), мазилки ще вдигнат още натоварването. Тъй като "фибрана" е пластичен материал (има и сравнително добра еластичност) – якостта му е дадена при 10% деформация. Нивата на якост са дадени за равномерно разпределено натоварване на сравнително голяма площ, при концентриран натиск поддава значително повече. И това всичко е при статично натоварване. Но коментарите са за външни стени – подложени на натоварването на вятъра. Трябва да устоят (предполагам) и на земетръс, до някаква степен. Динамичните натоварвания, се поемат от основите и натоварването съвсем не е равномерно разпределено по площта. И съветвате в основите на тези стени да се постави пластичен поддаващ материал, отстъпващ чувствително по якостни показатели на тухлите и върху него да се иззида масивен зид?