mindless написа:Доколко успях да проуча, за да се намали до степен на пренебрежимост термомоста при монтаж на дограма е достатъчно около 6см от рамката да остане под топлоизолация или с други думи, обръщането да е с 6см изолация,Като за начало чисто практически няма как да обърнеш с повече от 4 см. - лепилото е поне сант, изравнявания, мазилка и шпакловка 1 см...., а профила е 8 см. и то поселдната му част е или фаска или закръглена.
Вчера си направих трудът да изчисля термомоста при различните монтажи с дограмата и изолацията от снимката:
- класически монтаж в равнината на тухлата и 4 см. обръщане - 0,343 W/mK
- монтаж на предния ръб на зидът и застъпване по 2,5 см. на профила - 0,125 W/mK
- монтаж пред зидарията (както е на снимката) и застъпване на 2,5 см. изолация - 0,089 W/mK
Направих калкулация в PHPP и установих че монтажа пред фасадата ми спестява по 8kWh/m2a или 1500kWh за къща от 210 кв.м. Варианта на ръба на зидарията също е сравнително приемлив, но на един предишен обект монтажниците са отказвали заради това че на ръба тухлата ще се пука като набият дюбелите.
За да е един термомост пренебрежим според стандарта за пасивни сгради трябва да е 0,01 W/mK - видно е че всичките монтажи не са и затова се изчисляват. Стандартна стойност за пасивни сгрaди на прозоречен монтаж е 0,04 W/mK.