Здравейте, някой ползва ли машините на Атреа и на Каирокс? Ще съм благодарен да получа някакви впечатления от тях.
ср яну 05, 2022 10:56 pmbrum написа: И аз да дам малко мнения за инсталацията с Lossnay-я. Декември имаше няколко поредни дни които бяха яко студени (температурите се движеха от 0 до -10 градуса) и сега прегледах графиките за тяхОтносно измерването на КПД на рекопуратор споделям една констатация, на която случайно се натъкнахме с мой приятел. Много е важен начина на поставяне на термометрите - и четирите термометъра трябва да бъдат поставени по един и същ начин на входовете и изходите на рекопуратора "обикновенно кръгли".
Връщане на топлина
За ефективност на връщането на топлината - ми не е толкова добре колкото ми се искаше. При -10 външна и 20 градуса на мръсният въздух подаваният е бил на 14 градуса. Или едни 80%. А по спецификации на 1ва скорост на която го ползваме трябва да е 90%.
- или и четирите в центъра на тръбата
- или и четирите по периферията на тръбата
- или и четирите могат да бъдат дори и вън и да мерят контактно вън'шно периферията на тръбата.
Само така и в трите случая ще имате почти еднакво КПД. Ако поставите термометрите хаотично - измерванията не са коректни. Проверихме го няколко пъти и е вярно.
За мен е интересна информацията на brum за филтрите, които ползва. При мен ситуацията е още по-зле. Дори и като " за капак" на 100 м от мен има ракиен казан, кварталните печки също не са малко.
До няколко седмици ми предстои монтиране и на мой рекопуратор. В момента довършвам апаратното помещение. Не съм закупувал нито филтри, нито тела за филтри, нито заглушител за вентилатора на пресния въздух. Ще ползвам канални вентилатори - ф-200 - 400 м3/h.
По правило вентилаторите винаги трябва да засмукват въздуха от рекопуратора. Ще е грешка ли ако на входящия пресен въздух, вентилатора тласка въздуха, вместо да го засмуква? Питам това, защото моя рекопуратор е огромен и може да работи и като заглушител.
@brum може ли да ми дадеш подробна информация откъде закупуваш филтри или ти си ги правиш? Имай впредвид, че имам и земен въздушен топлообменник - ф-200 - 2 тръби по 50 метра, общо 100 линейни метра. Съответно- още един филтър за смукателя.
Благодаря предварително!