monkata200 - специалист
Здравейте, понеже втория етаж на къщата ми изстива много бързо, защото над него има таван който е вентилируем (няма дограма и духа от всякъде) обмислям да сложа пвц прозорци и вата между гредите на покрива. Чудя се дали вата между гредите ще има ефект близък до този от вата директно върху плочата? Иска ми се ватата да не е върху плочата за да мога да си ползвам таванското за съхранение на разни вещи и в бъдеще да го превърна в етаж за живеене.
preslav - майстор
Започни с прозорците и виж дали ефектът ще е задоволителен. Не бързай с ватата защото не е така просто, вата и готово. Аз бих налепил "фибран" на пода на подпокривното, дори и без замазка по него може да се ходи, лесно се реди, не "пие" влага, единствено не харесва слънцето.
sian - специалист
При мен ситуацията е подобна. Има дограма на таванските. За да не разбутва етажа за окачен таван , върху плочата на една от стайте сложих фибран 50мм. Ефекта е голям в стаята под фибран темп.се покачи с 3-4 C. В нея има панелен радиатор корадо Н60 L200 тип22 преди беше напълно отворен крана а сега е до 30% и пак е жега. Ще му сложа термоглава. Върху фибрана ще има ламинат. Фибрана не съм го лепил според мен няма нужда. Може по фугите да сложа пяна. За по евтино може и osb да се сложи.
шоп - майстор
вт яну 19, 2021 8:47 amsian написа:
сложих фибран 50мм. Ефекта е голям
Ако сложиш още 50мм на кръст ще усетиш още по-голям ефект. Аз съм процедирал именно по този начин.



вт яну 19, 2021 8:47 amsian написа:
Фибрана не съм го лепил според мен няма нужда. Може по фугите да сложа пяна.
Аз си го лепих с пяна за лепене на ТИ
За да има ефект от една ТИ въздуха не трябва да има възможност за циркулация.
bulhomes2 - майстор
За да сложиш вата между ребрата на покрива трябва да осигуриш въздушно пространство над нея и между него и нея да има пародифузно подпокривно фолио. Влагата от помещението кондензира някъде във ватата и ако няма възможност да съхне (въздушното пространство) спира да изолира. Не е толкова сложно да се постигне. По складовете за дървен материал има летви със сечение 2х1 см (контра летви им викат), които могат да се наковат под шипките на керемидите и ще осигурят тази въздушна междина. Парофолиото ще предпази ватата от омокряне от евентуални течове от керемидите. При изолациите е в сила максимата "Колкото повече - толкова повече". Демек - колкото повече вата сложиш - толкова по-голяма изолация ще имаш. Препоръчително е гипскартона за завършек да е на конструкция на разстояние от ребрата на покрива така, че да позволи поставянето на поне 15 см вата. Познавам човек със от 40 до 60 сантиметрова изолация от вата.
Изглежда сложно, но пък би ти отпаднала нуждата да лепиш фибран на пода.
BLUEPUPIL - майстор
Ако се спреш на варианта с вата между ребрата за@би
сладките приказки за фолиа и мембрани със съмнителни
паронепропускливи характеристики и замени долната
затваряща плоскост или дъски с ЛТ ламарина (30-35-40)
0.5мм. Може дори да се ползва ЛТ 20-30 с дебелина
0.2-0.3мм и да я подпомогнеш с дъски. При достатъчно
застъпване, получаваш най-голямата възможна защита
на ватата от водни пари и безпроблемен експлоатационен
живот от поне 50 години или до подмяната на ребрата.
И няма да има нелепи изказвания от рода на:
„ –Ами тя ватата не е хубава, защото мухлясва, аз
предпочитам горимия и евтин
EPS.”

Ако се спреш на варианта с XPS върху плочата, над банята
се слага, върху поизравнената плоча (или замазка) лист
ламарина (гладък) 0.2мм и отгоре 2х5см XPS на кръст
както ти предложи шоп. Ако ще натоварваш този участък
под ламарината сложи XPS подложка за ламинат.

Не бива да се забравя, че дървеният покрив и XPS-a горят. :x

Най-добрата противопожарна комбинация си остава плоча,
ст. покрив и каменна вата. :razz:

Нищо че 3-4мм стоманен профил провеждал няколко пъти
повече топлина в сравнение с дървената греда. Което може
да се компенсира с 1-2см повече вата. :cool:

От моята практика, почти всички опити студеният покрив
да се превърне в топъл са осеяни с неприятни последствия
с изключение на тези ползвали тлъсти бюджети. :cry:

Проблемите започват още на проектно ниво с идеята да се
вдигне зида и да има обитаемо (разбирай отопляемо)
таванско. Защото можело да потрябва за детето и пр.

По-евтино ще излезе на строящите, вместо да правят плоча над
първия етаж, барабар с по-яки основи и колони, да си
направят един гредоред и после, ако се наложи го
подпират и го ползват за кофраж за плоча с външни
колони, основи (като е хубаво, да се придържате към
ширини до 7-8м иначе ще трябват и допълнителни
вътрешни колони) и удобно стълбище, а не да ползват
за място на стълбите микро-дупката оставена в плочата,
която предполага средновековни размери на височината
и ширината на стъпалата. :lol:
monkata200 - специалист
Мислих и варианта със фибрана, но след няколко години ако реша да направя етажа обитаем, трябва да го махна и инвестицията отива в боклука, затова се чудя само със вата дали ще се усети ефект на долния етаж или само таванското няма да е чак толкова студено.
шоп - майстор
ср яну 20, 2021 9:43 pmmonkata200 написа:
Мислих и варианта със фибрана, но след няколко години ако реша да направя етажа обитаем, трябва да го махна и инвестицията отива в боклука
И защо такива мисли?
monkata200 - специалист
И защо такива мисли?
[/quote]

Ами защото после ще трябва да минат тръби върху него, и сериозна замазка и май нивото ще се вдигне много. Ако го сложа на кръст 5 см ще отиде нивото със сигурност.
шоп - майстор
Тръби се прокарват най-лесно във фибран:-)))
Върху фибрана може директно ламинат, а може и два слоя гипсфазер или циментфазер и воала.

За 10 см на кръст и нивото не мога да помогна:-)))