ср авг 17, 2022 10:57 amnikolov333 написа:
При монтажа на армировката е добре да се ползват дистанционери поне 3 см върху подложния бетон за да се покрие арматурата. Арматурните заготовки на биглите изпълнени ли са по проект, защото не виждам завиване и припокриване в ъглите. Мисля, че трябва да имаш и заложени и едни ограничители като разпънки, които не знам лак се казваха .
Сега слагат дистанционерите под арматурата по сложния начин, защото когато ги видях, че са ги пропуснали вече бяха напреднали доста... Днес конструктора и надзора ще дойдат, да приемат изработката и монтажа на арматурата, преди да се налее бетона и ако имат забележки ще се отстраняват.