Страница 1 от 1

Котел на пропан бутан VIessmann Vitodens 100 -W

Публикувано: вт яну 05, 2021 9:03 am
от akreditacia
Здравейте,
От два месеца се отоплявам на пропан бутан,понеже нямаме централно Метан.
Интересувам се, някой знае ли, какви са стойностите на О2, СО , СО2 в изгорелите / димните/ газове при работа на пропан бутан.
Котелът е двуконтурен и кондензен тип. Оставен е да работи на 50 гр целзий и незнам дали тази температура е добра за кондензация и
икономичност. Може би някъде има ръководства където са дадени стойности на газов анализ при работа с втечнен газ?
Ще съм ви много благодарен ,ако някой от вас ми отговори!!
С поздрав Караколев
0888611103

Re: Котел на пропан бутан VIessmann Vitodens 100 -W

Публикувано: вт яну 05, 2021 11:19 am
от Трифон П.Трифонов
Ориентировъчни стойности, понеже са за котелът на друг производител.
Работа с втечнен газ
СО2 10.8%-12.8% на максимална мощност
СО2 над 10.2% на минимална мощност
Съдържанието на СО2 трябва да е поне с 0,6 % по-малко, от измерената стойност при максимална номинална мощност.
СО по малко от 250ppm при всички случаи

Работа на природен газ
СО2 9%-10.8%
СО2 над 8.2%
Съдържанието трябва да е поне 0,8 % по-малко, от измерената стойност при
максимална номинална мощност.
СО по малко от 250ppm при всички случаи.

За какво са ти стойностите? Не мисля, че имаш газанализатор, а ако има кой да ги измери, с такъв, то той знае какви трябва да са.

Какъв ти е разходът и какво отопляваш?