Най - вълнуващия въпрос зимно време.
n.ganev - майстор
Туньо, Може и да не желае да се свърже с Брата щот... Причини Ясни - За мен поне
prascho - майстор
При тази горелка има нещо специфично. Явно при достигане на температура зададена по стаен термостат, вместо веднага да изключи може да му се зададе колко време да работи още на съответната мощност преди да се изключи. Менюто на страница 41. Да се види какви времена са зададени.

Меню "Управление от Т-стат"

http://www.greyko.com/wp-content/upload ... B_STAR.pdf

Специфичното е, че не изключва веднага при подаване на сигнал от стайния термостат, а има възможност да модулира от P3, P2, P1 до режим поддържане.
alex_serviz - специалист
Както е казано по-назад:
ср ное 27, 2019 10:03 pmprascho написа:
... Да се прочете и види дали всичко е настроено както трябва. И ако всичко е ок, се обажда човек на инсталатора да дойде на място и ако трябва да смени нещо дефектирало.



...

Или поне само да му се обади - във всички случай ще му каже какво да направи, вместо на няколко страници да гадаете кое-какво...
чет ное 28, 2019 10:53 amalex_serviz написа:
... във всички случай ще му каже какво да направи, вместо на няколко страници да гадаете кое-какво...
Но поне ще е полезно за четящи и пишещи. Все ще има положителна развръзка и дано се упомене начина, по който е постигнато.
Контролера е различен от на горелката, та вече дадох неправилни съвети.
Особено, като бъдещ ползвател на Бижуто, чета и се обучавам.
alex_serviz - специалист
Е, то не е кой-знае каква сложнотия:
1. Тества си връзката на стайния термостат с приемника.
2. Проверява дали съответните клеми на приемника са свързани с клема RT на горелката/камината.
3. Проверява дали е сложена отметка на "Стаен термостат" и ако не е - да я отметне.
4. Проверява дали при изключен стаен термостат ( респ. достигната зададената стайна температура ) на горелката/камината излиза буквичката Т заградена с правоъгълниче. Съответно, при включен стаен термостат ( необходимост от горене ) буквичката Т изчезва.
5. Ако предходната точка се изпълнява обратно ( при включен термостат излиза Т, а при изключен - изчезва ), проверява отметката "Стаен термостат NO" ( казвам я по спомен ) и променя отметката.
6. Ако и след това стайния термостат не му работи както би следвало - звъни на инсталатора си.
Но всичкото това би му го казал и инсталатора!
чет ное 28, 2019 2:11 pmalex_serviz написа:
А ти го каза на нас. Благодарско!
Buceador89 - напреднал
Здравейте, ден пореден.
1 Връзката между термостат и приемника е ок
2 клемите са на РТ
Междувременно съм замерил кабела от приемника към горелката и там нещата са ок
3 отметка стаен термостат нямам или не виждам къде е.
Относно точки 4 и 5 сменям и на НЦ и Но ситуацията е една и съща.
Горелката работи по следният начин...
Постоянно поддържа зададената температурата на водата в котела. Без да се влияе от ст т.
В момента заданената темп от ст т е 23 градуса. Температура в стаята според ст т е 25. Горелката продал ава да работи. От 60 пада до към 53 градуса след то мощност 2 към мощност 1 към поддържане след това гаси и пак пали
чет ное 28, 2019 7:52 pmBuceador89 написа:
Оффффф!!! Ооооооф!
Отвори си книжката с инструкции!
Иди на стр. 31!
Най долу има картинка, дето на нея пише "Сервизни настройки".
На предпоследния ред пише- "Управ.от Т-стат".
Избери редът и маркирай опцията, която си искаш!
http://www.greyko.com/wp-content/upload ... B_STAR.pdf
чет ное 28, 2019 9:14 pmBuceador89 написа:
Buceador89, предавам се и се извинявам!

Поддържането активно ли е? Трудно се предавам и съжалявам, че не съм с този контролер. Всъщност, не съжалявам- просто ще си го купя.

Тема "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: