пон дек 02, 2019 8:17 pmRumen72 написа:Румба, напрао ма застреля!
Макар че тва не ми е необходимо.
Уникално обяснено!
пон дек 02, 2019 8:17 pmRumen72 написа:Румба, напрао ма застреля!
пон дек 02, 2019 8:17 pmRumen72 написа:Благодаря за изчерпателният отговор!нед дек 01, 2019 6:40 pmMistycal написа: Здравейте,днес ми поставиха стаен термостат COMPUTHERM Q7RF на горелка Mareli SMB 50.Хай, по принцип горелката ти може да работи по 7 различни начина след подаване на сигнал от стайният термостат"достигната зададена температура"!
Въпроса ми е горелката на автоматичен режим ли да я оставя или на P5 Man. И като изключи от стайня термостат в режим готовност ли трябва да остане или да се гаси преди да запали отново? Благодаря предварително!
От описаното от теб,разбирам ,че е настроена в режим Термостатът на помещението е настроен да извършва Запалване/Гасене!
Логиката при този режим е , че при достигане на зададената стайна температура - горелката извършва загасяне след продухване и изчистване!
Може да се настрои още по 2 подходящи за теб режима които са както следва:
Термостатът на помещението е настроен да извършва Режим на пускане в
действие/Модулация - логиката е ч, при достигане на стайната температура, горелката преминава в състояние модулация и гори със настроените стойности за модулация до достигане на условието за следващо продължаване на работа!
Другият режим е -Термостатът на помещението е настроен да извършва Режим на пускане в
действие/Готовност-Гасене - логиката е , че при достигане на стайната температура - горелката преминава в режим готовност , това на което натурелците му викат изчакване или стенбай - и работи със стойностите за ГОТОВНОСТ - като при изтичане на програмирането време за готовност и непоследваща заявка за работа , се почиства и изасва. Времето за ичакване на готовност се прогмамира , както и циклите за работа в готовност, така че да не изчезне огънят в суплото.
Останалите 5 режима - не са за тебе, те се ползват при специфични и КОМБИНИРАНИ режими на работа.
Моят съвет е да внимаваш какво пипаш - защото например режим -Термостатът на помещението е настроен да извършва Режим на пускане в
действие/Модулация в режим Дърва и Блокиране на помпата в режим
Пелети. - може да се окаже доста неблагоприятен за тебе!
Успехи!!!
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: