momez - помощник
Здравейте, искам да попитам за един странен проблем или пък не е проблем с кръга на осветлението. Таблото е с три проводника фаза, нула, земя. Фазата и нулата минават през ДТЗ което захранва 3 кръга контакти.След ДТЗ нулата е свързана към нулевата шина на таблото. Земното не минава през ДТЗ (нормално) и е свързано към заземителната шина. Осветлението взима фаза чрез мост ПРЕДИ ДТЗ. Дотук всичко ок. На проводника за осветлението когато допра с пробна фазата и нулата вместо да светне пробната, изключва ДТЗ. Когато допра фаза и земно пробната лампа светва. Не трябва ли да е обратното. Така трябва да разменя земния и нулевия проводник в таблото ?
iliya_i - майстор
пет дек 13, 2019 11:26 ammomez написа:
Така трябва да разменя земния и нулевия проводник в таблото ?
Свързваш нулата за лампите на "заземителната" шина. след като фазата им не минава през ДТЗ, то и нулата им не трябва да минава през ДТЗ. Защитният проводник не местиш.
momez - помощник
Ок, това само за този кръг или за всички, които не минават през ДТЗ в случая кръгове "климатици" и "фурна, котлони" ?
iliya_i - майстор
пет дек 13, 2019 1:39 pmmomez написа:
Ок, това само за този кръг или за всички, които не минават през ДТЗ в случая кръгове "климатици" и "фурна, котлони" ?
Всички кръгове, на които фазата минава през ДТЗ, нулата им минава през същото ДТЗ.

На всички кръгове, дето фазата им не минава през ДТЗ и нулата им не минава през ДТЗ.
kozl - майстор
пет дек 13, 2019 1:03 pmiliya_i написа:
пет дек 13, 2019 11:26 ammomez написа:
Така трябва да разменя земния и нулевия проводник в таблото ?
Свързваш нулата за лампите на "заземителната" шина. след като фазата им не минава през ДТЗ, то и нулата им не трябва да минава през ДТЗ. Защитният проводник не местиш.
Това правилно ли е или трябва да свърже нулата на входа на ДТЗ, а не на изхода?


А колко проводника захранват апартаментното табло и изобщо има ли "ЖЗ" към електромерното табло?
Ако ти влизат само фаза и нула - може към шината на "земното" щото то всъщност ще е "0" :wink:
iliya_i - майстор
пет дек 13, 2019 4:27 pmkozl написа:
пет дек 13, 2019 1:03 pmiliya_i написа:
пет дек 13, 2019 11:26 ammomez написа:
Така трябва да разменя земния и нулевия проводник в таблото ?
Свързваш нулата за лампите на "заземителната" шина. след като фазата им не минава през ДТЗ, то и нулата им не трябва да минава през ДТЗ. Защитният проводник не местиш.
Това правилно ли е или трябва да свърже нулата на входа на ДТЗ, а не на изхода?


А колко проводника захранват апартаментното табло и изобщо има ли "ЖЗ" към електромерното табло?
Ако ти влизат само фаза и нула - може към шината на "земното" щото то всъщност ще е "0" :wink:
отговарям на конкретните въпроси а не по принцип:
momez написа:
Здравейте, искам да попитам за един странен проблем или пък не е проблем с кръга на осветлението. Таблото е с три проводника фаза, нула, земя. Фазата и нулата минават през ДТЗ което захранва 3 кръга контакти.След ДТЗ нулата е свързана към нулевата шина на таблото. Земното не минава през ДТЗ (нормално) и е свързано към заземителната шина. Осветлението взима фаза чрез мост ПРЕДИ ДТЗ. Дотук всичко ок. На проводника за осветлението когато допра с пробна фазата и нулата вместо да светне пробната, изключва ДТЗ. Когато допра фаза и земно пробната лампа светва. Не трябва ли да е обратното. Така трябва да разменя земния и нулевия проводник в таблото ?
Нулата няма как директно да влиза в ДТЗ. Явно за т.н. "Земно" си е нула.
kozl - майстор
пет дек 13, 2019 4:36 pmiliya_i написа:
пет дек 13, 2019 4:27 pmkozl написа:
пет дек 13, 2019 1:03 pmiliya_i написа:

Свързваш нулата за лампите на "заземителната" шина. след като фазата им не минава през ДТЗ, то и нулата им не трябва да минава през ДТЗ. Защитният проводник не местиш.
Това правилно ли е или трябва да свърже нулата на входа на ДТЗ, а не на изхода?


А колко проводника захранват апартаментното табло и изобщо има ли "ЖЗ" към електромерното табло?
Ако ти влизат само фаза и нула - може към шината на "земното" щото то всъщност ще е "0" :wink:
отговарям на конкретните въпроси а не по принцип:
momez написа:
Здравейте, искам да попитам за един странен проблем или пък не е проблем с кръга на осветлението. Таблото е с три проводника фаза, нула, земя. Фазата и нулата минават през ДТЗ което захранва 3 кръга контакти.След ДТЗ нулата е свързана към нулевата шина на таблото. Земното не минава през ДТЗ (нормално) и е свързано към заземителната шина. Осветлението взима фаза чрез мост ПРЕДИ ДТЗ. Дотук всичко ок. На проводника за осветлението когато допра с пробна фазата и нулата вместо да светне пробната, изключва ДТЗ. Когато допра фаза и земно пробната лампа светва. Не трябва ли да е обратното. Така трябва да разменя земния и нулевия проводник в таблото ?
Нулата няма как директно да влиза в ДТЗ. Явно за т.н. "Земно" си е нула.
iliya_i от твоя отговор аз нищо не рабрах. Защо нулата влизаща в таблото да не е директно свързана с ДТЗ :? След това от изхода на нулата на ДТЗ към шината и от там към всеки кръг контакти. За осветлението фазата е отклонена от входа на ДТЗ, а и вероятно от входа на ДТЗ е отклонена и нулата за осветление, само дето автора не свързва там пробната лампа, а към нулевата шината, което означава, че от към нулата веригата минава през ДТЗ, а от към фазата не. При тази ситуация веригата се затваря само през едната бобина - нулевата на ДТЗ и то сработва. Фазовата бобина на ДТЗ е прескочена по начина на свързване на пробната лампа :wink:
Аз очаквам автора да отгоявори:
пет дек 13, 2019 11:26 ammomez написа:
Здравейте, искам да попитам за един странен проблем или пък не е проблем с кръга на осветлението. Таблото е с три проводника фаза, нула, земя. Фазата и нулата минават през ДТЗ което захранва 3 кръга контакти.След ДТЗ нулата е свързана към нулевата шина на таблото. Земното не минава през ДТЗ (нормално) и е свързано към заземителната шина. Осветлението взима фаза чрез мост ПРЕДИ ДТЗ. Дотук всичко ок. На проводника за осветлението когато допра с пробна фазата и нулата вместо да светне пробната, изключва ДТЗ. Когато допра фаза и земно пробната лампа светва. Не трябва ли да е обратното. Така трябва да разменя земния и нулевия проводник в таблото ?
И да потвърди, че в апартмантното табло влизат 3 проводника ("фаза, нула, земя").
Ако потвърди, считам, че е неправилно да се свързва осветлението към шината на "земното".
iliya_i - майстор
съб дек 14, 2019 6:50 amkozl написа:
И да потвърди, че в апартмантното табло влизат 3 проводника ("фаза, нула, земя").
Ако потвърди, считам, че е неправилно да се свързва осветлението към шината на "земното".
Ако в таблото влизат 3 проводника - "фаза, нула, земя", то шините трябва да са 3 - нула преди ДТЗ, нула след ДТЗ и земя. Ама според описанието са само 2. Явно "земя" дето я нарича, е нулата преди ДТЗ и там са свързани и всички защитни проводници. Според това,
momez написа:
Ок, това само за този кръг или за всички, които не минават през ДТЗ в случая кръгове "климатици" и "фурна, котлони" ?
явно кръговете дето не минават през ДТЗ са повече от един, та няма как да се мине без нулева шина за тях.
Hoвoceлckи - майстор
kozl написа:
... а и вероятно от входа на ДТЗ е отклонена и нулата за осветлението
Според мен (и Илия) по-вероятно нула е взета след ДТЗ :wink:
iliya_i - майстор
съб дек 14, 2019 9:30 amHoвoceлckи написа:
kozl написа:
... а и вероятно от входа на ДТЗ е отклонена и нулата за осветлението
Според мен (и Илия) по-вероятно нула е взета след ДТЗ :wink:
Не само според нас. В описанието на въпроса е така. Това преди ДТЗ е формулирано като "заземителна шина", а това тето минава през ДТЗ като "нулева шина".
пет дек 13, 2019 11:26 ammomez написа:
Здравейте, искам да попитам за един странен проблем или пък не е проблем с кръга на осветлението. Таблото е с три проводника фаза, нула, земя. Фазата и нулата минават през ДТЗ което захранва 3 кръга контакти.След ДТЗ нулата е свързана към нулевата шина на таблото. Земното не минава през ДТЗ (нормално) и е свързано към заземителната шина. Осветлението взима фаза чрез мост ПРЕДИ ДТЗ. Дотук всичко ок. На проводника за осветлението когато допра с пробна фазата и нулата вместо да светне пробната, изключва ДТЗ. Когато допра фаза и земно пробната лампа светва. Не трябва ли да е обратното. Така трябва да разменя земния и нулевия проводник в таблото ?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 8

Тема "Осветление" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: