Горелката е GP 20 . На платката на контролера NPBC-V3M-1 основния шнек е SF a SB e на вътрешния. Явно проблема е в управляващия семистор. В инструкцията на контролера пише, че времето за работа на вътрешния шнек е увеличено за да избутва пелетите до края на камерата. Двата шнека работят заедно. Благодаря за отговорите и ще сложа авариен терморегулатор на веригата на шнека за да не се повтори отново. Мисля, че това е най-добрия вариант за безопастност от прегряване. Обмислям вариант за токова защита на шнека от претоварване при работа.
нед дек 15, 2019 10:30 amventzi48 написа: Горелката е GP 20 . На платката на контролера NPBC-V3M-1 основния шнек е SF a SB e на вътрешния. Явно проблема е в управляващия семистор. В инструкцията на контролера пише, че времето за работа на вътрешния шнек е увеличено за да избутва пелетите до края на камерата. Двата шнека работят заедно. Благодаря за отговорите и ще сложа авариен терморегулатор на веригата на шнека за да не се повтори отново. Мисля, че това е най-добрия вариант за безопастност от прегряване. Обмислям вариант за токова защита на шнека от претоварване при работа.Значи Кабела е прав.
След края на сезона, в Натурела за ремонт и ще е като нова.
На платката RB e вход "температурна защита". На теб ли ти загряваше много горелката? Хубаво е да си намериш оригиналната защита, да я лепнеш на подходящо място и да я свържеш. Също и да се намери причината.