ср май 06, 2020 10:58 pmStanTheMan написа: Благодарение на включилите се, казусът напредва, като днес ходих и до общото табло. Прилагам и още снимки.Не е втора фаза иначе ще стане тряс. Може да е втори проводник. Т.е. някъде по трасето са свързани два проводника в паралел.
Установих, че в апартамента влизат 2 фази с 2 нули. Надявам се от снимките също да е видно.
Отговарям на някои от питанките ви:
- Включих прахосмукачката при смъкнати предпазители в единия "силов" контакт - работи.
- Отдолу шината видно от снимките е чиста - няма нищо допълнително включено към нея, освен предпазителите. Единствено на левия бушон отдолу е вързано осветлението на коридора. То също работи при смъкнати предпазители. Входящата фаза за шината е поне 4 мм, докато другата ми изглежда на 2,5 мм, но не съм категоричен.
- електромерните табла са в общо табло долу в сградата. Апартаментът е отопляван основно на ТЕЦ.
Слязох долу, намерих си електромера и смъкнах предпазителя. Качих се горе и вече нямаше ток никъде.
Обаче ми направи впечатление, че долу на общото табло от предпазителя ми излиза само един кабел - прилагам снимка със смъкнатия предпазител и кабела, който излиза от там.
От къде тогава може да е вързана /да е добавена/ тази втора фаза, че и с нула, която влиза вкъщи.
Отделно, защо е вързана там
Щом като си отвил главния предпазител за апартамента в ГРТ и си преустановил захранването в апартамента - положението е под контрол. И за да си сигурен, че влизат 2 проводника с фаза и 2 с нула, откачи тези с фазите и един по един ги връзвай към общата шина да видиш ко стаа с контакти и осветление и бойлер. А да и премести коридорното осветление на изхода на башона. Свързванията прави при свален главен предпазител и след проверка с пробна лампа за по-голяма сигурност, че няма захранване!
И сега какво Ще сменяш ли проводниците от ГРТ до апартаментното табло? Ако не, то може би най-добре е да ги свържеш в паралел фаза-фаза, нула-нула и така да захраниш новото ап.табло. Много вероятно е на електричарите да им свършил проводника с по-голямо сечение 1х?мм2 и там де свършил да са продължили с (1+1)х?мм2.
Обаче после оти са връзвали фльонги по башоните А пък може и тва да е правено в последствие. Явно силовия башон е цвъкал, оти има следи и некой неразбиращ да е преместил единия фазов проводник от шината в изхода на бушона и опа изненада башона спрел да цвъка А пък осветлението в коридора по подобна причина станало - аварийно осветление при спраскан башон за осветление - оно не гасне.
Мое би Теории разни за писатели като мен. Инак кво значение има - опраай нещата, а си мисла, че вече знаш как и напред