Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
nelina_london - специалист
Нямаме кутия,защото сложихме заземителни колове от неръждавейка.
За да не кажа някоя глупост ,ще се опитам да перефразирам думите на инсталатора,а именно,че тя служи за измерване на заземяването във времето,или изгниването на останалите,различни от неръждавейка колове.Сега,ако са ни излъгали,сме се вързали..
Иначе кабелния спусък е в гофре и под изолацията,уж по изискванията.
Ще снимам скоро и ще пусна снимката.
Къщата е в България.
В Лондон за 12 години имаше 2 гръмотивични бури :)
nikolovvd - майстор
Мълнии.

Прикачен файл

М2.jpg
М2.jpg (51.45 KиБ) Видяна 1402 пъти

Прикачен файл

М1.jpg
М1.jpg (64.04 KиБ) Видяна 1402 пъти
nikolov333 - майстор
пет май 22, 2020 2:59 pmnelina_london написа:
Нямаме кутия,защото сложихме заземителни колове от неръждавейка.
За да не кажа някоя глупост ,ще се опитам да перефразирам думите на инсталатора,а именно,че тя служи за измерване на заземяването във времето,или изгниването на останалите,различни от неръждавейка колове.Сега,ако са ни излъгали,сме се вързали..
Иначе кабелния спусък е в гофре и под изолацията,уж по изискванията.
Ще снимам скоро и ще пусна снимката.
Къщата е в България.
В Лондон за 12 години имаше 2 гръмотивични бури :)
Тази част от цитираното е вярна.. :) При система ТТ със собствено заземяване, измерването е задължително всяка календарна година, препоръчително в сухите месеци на есен, а при TN-C-S със повторно заземяване, трябва да не надвишава 10 ома, за да е ефективно за периода му на експлоатация, така че все пак е добре да се контролира през определен период..
П.П. Някъде из форумите бях чел, че идеята на гръмоотводите е "да излъжат" мълнията, че сградите са "ниски" един вид и мълнията да ги подмине.. :lol: :lol:

Цитирам за да не давам линк..

Главната задачка на гръмоотвода е да предотврати генерирането на мълния в зоната му на действие . На по-старичките с "четчицата" отгоре,като се смарангяса времето се вижда коронният разряд (свети Елм ), това се случва преди да 'метне" нагоре заряд с който отслабва ел.поле и "къшка мълниите към комшиите " .
Ако все пак комшийският е по- добър и я изкъшка , а тя реши да тресне коя да е къща ( Божа работа си е ) трябва да я заведе до земята .
Ако тая гад се труди по друг начин ,то той е секретен м...а му


Другото обяснение за действието на гръмоотводът е :

Вятърът наелектризира облака примерно положително +
Той , облакът тръгва над земята и търси отрицателни заряди , в краен случай наи- високото място с нулев потенциал .
Обли кълбовидни обекти , като дърво с корона , или сгради имат склонност да натрупват високи статични заряди .
Щом облакът мине дад тях , той измерва разстоянието до обектя , и потенциалът му , и ако е с обратен заряд той му праща мълния :fies: .

Гръмоотводът лъже облака , че къщата е с нулев потенциал , дори да не е , както Одисей е излъгал Циклопа :D
Получава се парадокс - нашият покрив е наелектризиран отрицателно , , но облакът мери потенциалът на най- близкото до него място - гръмоотводя ,който е нулев , и те - така , подминава .
nelina_london - специалист
При положение,че заземяването е измерено и коловете не гният ,тоест при подземната част няма промяна какво би се измервало?Действието на мачтата ли?
Първоначално също бяхме против активната защита,но ценово бе еднаква с обикновената.Също в противен случай кабел трябваше да обикаля по целия покрив и да се заземява в 2 противоположни края на къщата и цялото това перфориране на металните керемиди не ни хареса,както и надеждното закрепяне на мачтата.
Проектантът по ЕЛ частта одобри новия вариант и също каза ,че е "за"активната,но е заложил обикновена,защото иннеститорите търсят най-евтиния вариант.
Ще се допълня с снимка на оригиналния проект.

Прикачен файл

Screenshot_20200519-194248_Drive.jpg
nikolov333 - майстор
Те коловете не гният, но условията в които контактуват и влагата в почвата във времето, при различни метеорологични условия, влияят на съпротивлението им към земя, а то трябва да е под 10ома.. :idea: :!:
nelina_london - специалист
пет май 22, 2020 3:32 pmnikolov333 написа:
Те коловете не гният, но условията в които контактуват и влагата в почвата във времето, при различни метеорологични условия, влияят на съпротивлението им към земя, а то трябва да е под 10ома.. :idea: :!:
Благодаря!
Сертификатът не е при мен да погледна ,какво са записали.Измервано е есента,набити са 6 заземителни шини.
Като условие споменаха само,че трябва заземянането на ел таблото да не е в близост до това.
nikolov333 - майстор
пет май 22, 2020 3:45 pmnelina_london написа:
пет май 22, 2020 3:32 pmnikolov333 написа:
Те коловете не гният, но условията в които контактуват и влагата в почвата във времето, при различни метеорологични условия, влияят на съпротивлението им към земя, а то трябва да е под 10ома.. :idea: :!:
Благодаря!
Сертификатът не е при мен да погледна ,какво са записали.Измервано е есента,набити са 6 заземителни шини.
Като условие споменаха само,че трябва заземянането на ел таблото да не е в близост до това.
Имайте предвид, че коментарите ми са заземяване на инсталацията в къщата, а не за мълниезащитата.. :idea:
mironcho - специалист
пет май 22, 2020 3:45 pmnelina_london написа:
...Като условие споменаха само,че трябва заземянането на ел таблото да не е в близост до това.
За неотговорни обекти, като къщи, това е не е правило, освен ако мълниезащита е външна и е напълно изолирана от сградата или когато съвместяването е забранено, например за съобщителни обекти.
В останалите ситуаци за неотговорни обекти това е начин да ти продадат още един заземител, защото според наредбата мълнезащитата трябва да се свърже към точката за изравняване на потенциалите, където пък е свързан и заземителя на ел.инсталацията. Така стават два вързани на едно място и по правилата на всемирната мизерия може да се получи затворен контур чиито токове да правят странни явления т.е. единия става излишен и от части опасен.
А липсата на контролна кутия е без коментар (пак някой "майстор" е спестявал на собственика без да му го искат). Пак според споменатата по-напред наредба трябва да има начин да се проверява състоянието на заземителя. Това става или с разкачане (кутия) или да има място, където "кабела" от покрива към заземителя да е достъпен така че да може да се обхване с токови клещи (4-5см между него и стената) и намерите някой с измервател позволяващ измерване без разкачане.