Най - вълнуващия въпрос зимно време.
filmatoplo - майстор
Тук се намира ,махаш отметката в квадратче активиране.

Прикачен файл

122142900_929178727612389_446657917143605318_n.jpg
122142900_929178727612389_446657917143605318_n.jpg (36.34 KиБ) Видяна 1381 пъти
stefanhinkov - напреднал
чет окт 22, 2020 10:58 amfilmatoplo написа:
Тук се намира ,махаш отметката в квадратче активиране.
Благодаря! А от любопитство - какво прави това автоматично почистване, защо изобщо го има като опция?
Антон С. - специалист
ср окт 21, 2020 10:24 pmbibobore написа:
И при мен седи капацитет на шнека същия(поне така пише). Сега ще въведа твойте и ще видя утре. Пак ще помоля ако има някой, който не ги пипал тези настройки за 10 kw
Прикачен файл:
20201022_105755.jpg
Прикачен файл:
20201022_105825.jpg
bibobore - специалист
Антон, огромни благодарности човече! :prayer:
filmatoplo - майстор
Не ползвайте капацитета на шнека от таблицата- ами си го замерете .Ако излезне същия здраве да е ,но ако излезнат други данни още по добре ще въведете тях и ще имате коректно показание за мощност ,разход и така.
чет окт 22, 2020 10:13 amTrafo написа:
вт окт 20, 2020 7:59 pmТрифон П.Трифонов написа:
Помпата я държи хистерезиса, а за другото имай малко търпение!
Здравей,
Може ли малко по-конкретно за помпата?А как мога да проверя с каква скорост върти и да я вдигна малко.
Не разбирам тези резки спадове в темп. на водата, може би от отваряне и затваряне на термоглавите?
Освен да отвориш някой капак, друг начин не виждам.
Защо искаш да я "вдигнеш"? Не ти знам камината, но дори да е 25 , а инсталацията голяма, пак няма да е необходимо повече от кубик на час.
Котелът ми е 20 киловата, а помпата на 1ва. Само тихо, че Анди вече ще ме бие! Резките спадове на Т на водата се дължат по скоро на високата скорост на водата, та виж "намали" помпата на 1, ма тихичко, нали....!
Хистерезиса на вкл. помпа се настройва в менюто. Примерно вкл. на 60, изкл на 56. Това е за да няма чести превключвания
Писах да имаш търпение, с идеята да погори два-три дни камината, да постопли къщата, ако е изстинала де. Парното не е жигула, нещата не се случват много бързо.
filmatoplo - майстор
Ако помпата му е на висока скорост ,какъвто и хистерезис да слага -веднага ще събере стойностите и си става едно и също.
Антон С. - специалист
чет окт 22, 2020 11:07 ambibobore написа:
Антон, огромни благодарности човече! :prayer:
Няма за какво. Все пак имай предвид, както са писали и колегите, че тези настройки не са оптимални и трябва да се коригират според пелетите и комина. Би трябвало да имаш тези настройки на гориво 2,3 и 4.
filmatoplo - майстор
Аз мислих ,че знае ,да -настройки 2-3-4 са фабричните .
чет окт 22, 2020 12:17 pmfilmatoplo написа:
Ако помпата му е на висока скорост ,какъвто и хистерезис да слага -веднага ще събере стойностите и си става едно и също.
Точно така.
Само дето той я е палил веднъж пробно и сега са фрустрира щото вижда как расте Т на водата, обаче помпата включва, както е настроена на висока скорост, вкарва студена вода и наблюдавайки флуктуациите, остава още по втрещен.
Затова препоръчвам да намали помпата и мъниииичко търпение.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на чет окт 22, 2020 12:46 pm, променено общо 1 път.

Тема "Пелетна камина Грейко" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: