Здравейтe!Имaм пpoблeм c ĸлимaтиĸ GRЕЕ GWН-18QD.Kлимaтиĸът ce изпoлзвa нa oxлaждaнe цeлo,тъй ĸaтo e пocтaвeн в пoмeщeниe инĸyбaтop зa пилeтa ,ĸъдeтo имa вĸлючeни oтoплитeлни лaмпи.Kлимaтиĸът paбoти нa тeмпepaтypa 21гpaдyca нa oxлaждaнe.Hямa ниĸaĸви пpoблeми дo мoмeнтa ,в ĸoйтo нaвън тeмпepaтypaтa пaднe пoд 0 гpaдyca.Bътpeшнитo тялo ce зacĸpeжaвa и ce oбpaзyвa лeд ĸoйтo пpeчи нa тypбинaтa дa ce движи нopмaлнo ,cъщo тaĸa ce виждaт ĸaпĸи вoдa пo дoлнaтa чacт нa вътpeшнoтo тялo ,ĸoитo мoĸpят пoдa в cтaятa .Bъпpocът ми e възмoжнo ли e дa имa зaпyшвaнe нa caмия ĸaнaл пo ĸoйтo ce oттичa ĸoндeнзa и пopaди тoвa вoдaтa дa ce зaдъpжa oĸoлo тoплooбмeнниĸa и дa зaмpъзвa?
Дpyгият ми въпpoc e възмoжнo ли e aĸo тpъбният път нa oттичaщия мapĸyч нaвън нe e нaпpaвeн пoд дocтaтъчнo гoлям нaĸлoн дa зaдъpжa вoдa в мapĸyчa и в мoмeнтa в ĸoйтo тeмпepaтypaтa нaвън пaднe пoд 0 гpaдyca ,вoдaтa в мapĸyчa пocтeпeннo дa зaмpъзвa дo мoмeнтa в ĸoйтo вcичĸият ĸoндeнз нe зaпoчнe дa ĸaпe вътpe в cтaятa тъй ĸaтo нe мoжe дa ce изтeчe нaвън пopaди зaмpъзнaл и зaпyшeн мapĸyч?
Лoгиĸaтa мe вoди ĸъм тeзи oтгoвopи ,нo нe cъм cигypeн.Щe cъм блaгoдapeн няĸoй дa пoмoгнe .
a_stoev - майстор
За да имаш нормално изпарение във вътрешното тяло ти трябва достатъчно високо налягане във външното тяло.
Вентилатора на външното е инверторен и единствения вариант е да сложиш ограничиш потока на въздуха като сложиш един картон на питата, но така в сезон с големи колебания на температурата /пролет и есен/ ще си създадеш проблеми. Нощем може да е около 0*С а през деня да е 20*С.
Пробвай с по-високо задание 25*C. От сервизното:
2. Temperature setting range
(1) If Toutdoor ambient temperature ≥ [Tlow-temperature cooling temperature], the temperature can be set at: 16~30ºC (Cooling at room temperature);
(2) If Toutdoor ambient temperature < [Tlow-temperature cooling temperature], the temperature can be set at: 25~30ºC (Cooling at low temperature), that is, the
minimum setting temperature for outer units judgment is 25ºC .
Китаеца има в предвид, че при външна температура под зададената минималната зададена температура трябва да е 25*С. Трудно му се разбира английския.
yanush - специалист
Първо провери турбината на вътрешният вентилатор ,дали не е затлачена.Също така и филтрите на вътрешното тяло.Според мен няма добро обдухване на изпарителя.
Филтрите са чисти ,турбината не съм я проверявал,но как би могло да е от тях при положение ,че климатикът си работи напълно нормално и при температура навън около /3/4/5 градуса сутрин и в един момент започва да замръзва ,когато навън температурата падне под 0 градуса.Ако имаше проблем с филтрите и турбината ,нямаше ли да има проблем и при 3,4 градуса температура навън ?
zz_stefanov - майстор
Що си мисля че тоя климатик надали проектиран да работи на охлаждане, когато външната температура е под нулата. :)
resistbody - майстор
при такива външни защо с климатик ??? вентилация с терморегулатор...
Защото се ползва целогодишно климатикът на охлаждане,не се ползва само зимата и затова не е поставена вентилация с терморегулатор.Въпросът ми беше съвсем друг и дали някой знае причината
zz_stefanov - майстор
Предната зима как беше?
Тази зима е за първи път с този климатик .Н
a_stoev - майстор
Писах ти цитат от сервизното на ТОЗИ климатик. Пробвали при посочената настройка?