Здравейте!
Моля за малко помощ по следния казус:
На мой познат му изгогаря старата сондажна помпа. Купи си по-нова и по-мощна Omnigena 3" 130м напор и 6.6 куб.м. дебит. Помоли ме да му помогна да я пуснем в сондажа и да я вържем към пресостата. Престатта е Switchmatic 2 на Coelbo е настроен да включи на 3 бара и да изключи на 4 бара. Проблемът обаче е, че помпата продължава да работи и налягането се вдига до 10 - 10,8 бара. Няма друга арматура за измерване на налягането, но дори и да има грешка в показанието на пресостата, предпазните клапани и на двата бойлера протичат.
Според вас дали е съвпадение и са изгорели и помпата и пресостата? На пресостата му дават максимално работно налягане 8 бара. Съответно може ли от това да се е развалил пресостата?
Мога да сваля моя пресостат от хидрофора, който е същия, но дали няма да го прецакам и него?
Моля за малко помощ по следния казус:
На мой познат му изгогаря старата сондажна помпа. Купи си по-нова и по-мощна Omnigena 3" 130м напор и 6.6 куб.м. дебит. Помоли ме да му помогна да я пуснем в сондажа и да я вържем към пресостата. Престатта е Switchmatic 2 на Coelbo е настроен да включи на 3 бара и да изключи на 4 бара. Проблемът обаче е, че помпата продължава да работи и налягането се вдига до 10 - 10,8 бара. Няма друга арматура за измерване на налягането, но дори и да има грешка в показанието на пресостата, предпазните клапани и на двата бойлера протичат.