Като цяло в сегашният ми житейски опит или сме били на газ или ТЕЦ и бях сложил бойлер Tesy50 литра колкото да спаси положението при профилактика и идвайки уж на по-хубавият вариант термопомпа с бойлер 150 литра се видях в чудо. Ще е доста кофти ако има запушване преди бойлерът понеже тръбата минава през нова баня , която няма да разкъртя. Много ви благодаря за насоките. Супер сте! А този бойлер е сложен от инвеститора , ако не протече до лятото ще бъде сменен. Ако протече предвид тези драми явно ще бъде сменен и по-рано. Ще сложа манометър. А иначе прокапва при всяко нагряване през серпентината , макар, че съм задал не повече от 60 градуса в термопомпата . От днес го пуснах само на неговият си нагревател за теста да видя дали ще има някаква разлика ако не се грее от серпентината.
А пукането може да е в резултат на еластичността и при промяна на налягането балонът се раздува и свива подобно на това, което ти виждаш при меката връзка.
Обаче в случая аз не мога да определя дали пукането е от клапан или от деформацията на балона, но приемам, че причината е промяна на налягането. И като приема, че основно това се случва след загряване на бойлера и прокапване, то ако предпазния вентил е изправен налягането в балона се вдига над 8 бара, а до колко спада при отворен кран и какво е при студен бойлер и без консумация денем и нощем, това ще покаже манометърът. Според показанията е подходящо да се мисли как да стабилизира налягането.
Тъщата е с N-ти 80л. само ел. бойлер на Елдом, защото сервиза е в съседния блок. Купува от най-евтините, подмяната поне до сега става до макс 3 р.дни. Но ако се наложи гаранционен ремонт се чака повече. Така поне до последния бойлер, бойлерите се дънеха точно след изтичане на гаранционния срок и бяха подменяни. Последният вече работи извънгаранционно.
Относно това дали е възможно термопомпата да вдигне налягането в бойлера по причини различни от разширението на течността в балона на бойлера при загряване
ИИ написа: Разговор в режим с AIИ тука възниква въпросът какъв тип е твоята термопомпа. Не си писал, но по клипа в темата моето виждане е, че е вода-вода с топлообменник далеч от бойлера, а не "термопомпен бойлер"
Казахте: възможно ли е термопомпата да вдигне налягането в бойлера по причини различни от разширението на течността в балона на бойлера при загряване
Да, напълно възможно е термопомпата да вдигне налягането в бойлера по причини, различни от нормалното термично разширение на водата при загряване.
Когато водата се загрява, тя увеличава обема си, което е стандартна причина за повишаване на налягането (и затова се слагат разширителни съдове и предпазни клапани). Ако обаче изключим този фактор, ето кои са основните други причини, поради които термопомпата може да предизвика необичайно високо налягане:
1. Пробив в тръбния сноп / топлообменника (Серпентината)
Това е най-сериозната техническа причина. Термопомпата отдава топлина на бойлера чрез серпентина (топлообменник), в която циркулира течност. В зависимост от конструкцията, това може да бъде:
• Фреон (при директно изпарение): Налягането на фреона в режим на отопление/БГВ е изключително високо (често между 25 и 40+ бара). Ако серпентината вътре в бойлера се спука или корозира, фреонът с много високо налягане ще нахлуе във водопроводната система на бойлера и ще вдигне налягането мигновено, което ще задейства предпазния клапан.
• Вода/Гликол (при междинен кръг): Ако термопомпата е от тип "моноблок" или използва воден кръг до бойлера, налягането в този кръг обикновено е около 1.5 – 2.0 бара. Ако налягането във вашата водопроводна мрежа е по-ниско (например 1 бар), а в отоплителния кръг е по-високо, при пробив отоплителната вода ще премине в бойлера. (Забележка: по-често водопроводната мрежа е с по-високо налягане – около 3-5 бара, и тогава при пробив се пълни и прелива отоплителната система, но обратното също е възможно).
2. Твърде висока температура на топлоносителя (Прегряване на стената на серпентината)
Термопомпите работят с много интензивен топлообмен. Ако дебитът на циркулационната помпа към серпентината е твърде нисък или има въздух в системата, повърхността на серпентината може да се нагрее локално до много висока температура (критична точка). Това може да доведе до микро-кипене (кавитация) на водата за битови нужди точно около тръбата, което рязко и пулсиращо повишава налягането в бойлера, дори средната температура на водата в него все още да е ниска.
3. Проблем с автоматичното допълване на системата
Някои инсталации имат автоматични клапани за допълване с вода (свързващи водопровода с отоплителния кръг на термопомпата). Ако този клапан блокира в отворено положение или изпуска, той ще напомпи цялата система (включително индиректно през баланса на наляганията, ако има общи точки) до максималното налягане на водопровода.
4. Неправилно оразмерена или запушена серпентина
Ако серпентината на бойлера не е проектирана за термопомпа (термопомпите изискват много по-голяма площ на серпентината в сравнение с котлите), термопомпата ще "се мъчи". Тя ще вдига много високо налягане и температура в своя контур, опитвайки се да отдаде топлината. Това високо налягане в първичния кръг може да причини вибрации, хидравлични удари и деформации, които механично да се пренесат като пикове на налягането в самия водосъдържател.
Какво да проверите (Следващи стъпки):
• След задействане на клапана, водата чиста ли е или мирише на фреон/гликол? (Индикатор за пробит топлообменник).
• Следете манометъра на отоплителния кръг: Ако налягането на термопомпата пада, а на бойлера расте (или обратното), имате връзка между двете среди (пробив).
• Проверете входящото налягане на водопровода: Понякога уличната мрежа прави пикове (особено нощем), които съвпадат с работата на термопомпата и подвеждат, че проблемът е в нея. В такъв случай е нужен регулатор на налягането (редуцир-вентил).
Ако имате съмнения за пробив в серпентината, препоръчително е незабавно да повикате техник, тъй като смесването на фреон или технически гликол с питейната вода е опасно.
Ако желаете, споделете:
• Какъв е моделът или типът на термопомпата (моноблок или сплит)?
• Забелязвате ли промяна в налягането на манометъра на самата термопомпа?
• Колко бара достига налягането в бойлера?