ср фев 25, 2026 8:34 amaleksnp написа:
Какъв клапан е подходящ, за монтаж към тоалетно казанче, за да изпуска когато налягането в системата превиши 4 бара?
iliya_i - майстор
съб ное 21, 2026 12:20 pmBobby34 написа:
Здравейте,
....
Днес го наблюдавах при изключен бойлер и не капе. Включих го, стопли, изключи, капка няма.
Водата е със слабо налягане по принцип, даже чакаме ВиК да я поправят. Променливо е, но като цяло слабо.
....
Налягането във водопровода по принцип е най-високо в малките часове на ноща, когато няма никакво потребление и може да няма нищо общо с това, което наблюдавате през деня.
Отведете водата там, където се точи пералнята.
kozl - майстор
съб ное 21, 2026 12:20 pmBobby34 написа:
Днес го наблюдавах при изключен бойлер и не капе. Включих го, стопли, изключи, капка няма.
Водата е със слабо налягане по принцип, даже чакаме ВиК да я поправят. Променливо е, но като цяло слабо.
Аз ще сложа дренаж, но въпросът ми е защо така става - повечете пъти няма капка (или малко), но вече два пъти доста вода?
И защо 3 месеца нямаше такова нещо? Като може да е капало пак, но да не съм видял, защото сушилнята може да "поеме" не малко количество.
И двата пъти се случва късно вечерта, тогава налягането е по-високо, ама пак ми е странно непостоянното поведение.
Да допълня, че при всяко отваряне на кран за топла вода по време на нагряване налягането пада. И така пак най-капещото време се явява през нощта, когато не се ползва топла вода, а бойлера грее. Или иначе изложено изчерпва се топлата вода вечерта и през ноща бойлерът загрява целия си обем.
И за пореден път предлагам да се ползва манометър, за да се следи налягането.
А дали предпазния клапан е 3в1 или 2в1 и дали има ОК при водомера за студена вода :?
Нема информация - мъгла :roll:
нед ное 22, 2026 7:55 amkozl написа:
Да допълня, че при всяко отваряне на кран за топла вода по време на нагряване налягането пада. И така пак най-капещото време се явява през нощта, когато не се ползва топла вода, а бойлера грее. Или иначе изложено изчерпва се топлата вода вечерта и през ноща бойлерът загрява целия си обем.
И за пореден път предлагам да се ползва манометър, за да се следи налягането.
А дали предпазния клапан е 3в1 или 2в1 и дали има ОК при водомера за студена вода :?
Нема информация - мъгла :roll:
Доколкото виждам няма ОК, а блокът е с А16 от 6-7 месеца и четох, че всички нови имат.
Вчера сложих ето това маркуче и пак след като се изкъпах и при последващо загряване към 12 вечера видях през маркуча, че е текла вода.
През деня нямаше и капка. Явно като се използва цялата вода тогава тече и то не малко. Тогава разширява повече обема, но все пак.
Изчетох стотици мнения по темата и е невероятно как хора, които уж разбират продължават да спорят дали трябва да тече клапанът или не и няма единно мнения. На мен не ми пречи да тече, притеснява ме да не би бойлерът да вдига прекалено налягане, макар и съвсем нов и защо няколко месеца не е пускал толкова много вода или поне не в такива количества, а сега пуска. Може и клапанът да е с омекнала пружина, знам ли.

Прикачен файл

Screenshot_20261122_100501_Gallery.png

Прикачен файл

Screenshot_20261122_100443_Gallery.png
iliya_i - майстор
нед ное 22, 2026 10:20 amBobby34 написа:
Доколкото виждам няма ОК, а блокът е с А16 от 6-7 месеца и четох, че всички нови имат.
Аз пък виждам и на топлата и на студената вода:
https://ritmobg.com/polipropilen-cheshk ... r-f25.html
нед ное 22, 2026 11:17 amiliya_i написа:
Аз пък виждам и на топлата и на студената вода:
https://ritmobg.com/polipropilen-cheshk ... r-f25.html
Хм, явно да, по друг начин си го представях. Но това не променя въпросите защо сега започна да тече.
iliya_i - майстор
Както се вижда тук:
Изображение
при 10*С плътността на водата е около 1.000 кг/м3
при 60*С (ЕКО на термостата) плътността на водата е около 0.983 кг/м3
Или разликата от температурно разширение е около 1.7%.
1.7% от 150 литра е около 2.5 литра.
Сложи каничка на маркучето и го премери.
Ако е повече, имаш проблем.
Ако не е - нямаш проблем.

Понятията "много" и "малко" са условни. А физиката е точна наука.
kozl - майстор
Аз по снимката с водомерите не мога да преценя дали това са ОК или филтри, защото изглеждат еднакво. Но предполагам, че са ОК.
Bobby34 написа:
Изчетох стотици мнения по темата и е невероятно как хора, които уж разбират продължават да спорят дали трябва да тече клапанът или не и няма единно мнения.
Ма какво има да се спори, клапанът тече когато налягането към него превиши предпазното (примерно 8 бара).
Споровете са кога и как налягането превишава предпазното и как да се направи така, че да не капе от предпазния клапан при бойлера. А вместо да се спори за налягането може да се монтира манометър и да се следи налягането. Са спорът дали замества манометъра :?
Bobby34 написа:
. Но това не променя въпросите защо сега започна да тече.
Стига си се :? , слагай манометър да се проследи налягането.
Иначе причини да не капе може да има, примерно те една невидима причина:
Предпазният Клапан на бойлера е 3в1 и тоалетното казанче изпуска малко от пълнещия маханизъм, но недостатъчно за да е добре забележимо - предпазният клапан не капе. По некви стечения на обстоятелствата казанчето се оправило, прокапал бойлерния клапан.