Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Здравейте! Следният казус – когато преди месец беше спряна топлата вода от „Топлофикация“, в апартамента на последния етаж си махнаха радиаторите и топлата вода, като тръбите бяха затапени. Прилагам снимка на затапяването на тръбата за топлата вода, направено според изискванията на Топлофикация след водомера и спирателния кран. Проблемът е следният – след като „Топлофикация“ пуснаха водата, се оказа, че всички апартаменти на този щранг трябва да източват дълго (10 мин) водата, докато потече топла. След подаден сигнал в „Топлофикация“, техникът е казал, че е посетил абонатната нямало проблем с циркулацията (дали наистина е посетил е под въпрос, защото нещата не са се оправили). Другите апартаменти във входа нямат този проблем – само тези на този щранг.
На какво се дължи този проблем с нуждата да се източва водата, докато стане топла и как да бъде решен? Благодаря предварително на отзовалите се!

Прикачен файл

0-02-05-6a287b8a80982d2a3728139cd11eb8ce742e9fea09fb2b2ea8cd788795346f35_4db33552f63879a.jpg
naster - майстор
Ако има някой кран по трасето, който са оставили затворен след манипулацията, например в сутерена, а циркулационната помпа е обща, както в повечето абонатни.
kozl - майстор
пон ное 23, 2026 10:38 amСашо1000 написа:
Здравейте! Следният казус – когато преди месец беше спряна топлата вода от „Топлофикация“, в апартамента на последния етаж си махнаха радиаторите и топлата вода, като тръбите бяха затапени. Прилагам снимка на затапяването на тръбата за топлата вода, направено според изискванията на Топлофикация след водомера и спирателния кран. Проблемът е следният – след като „Топлофикация“ пуснаха водата, се оказа, че всички апартаменти на този щранг трябва да източват дълго (10 мин) водата, докато потече топла. След подаден сигнал в „Топлофикация“, техникът е казал, че е посетил абонатната нямало проблем с циркулацията (дали наистина е посетил е под въпрос, защото нещата не са се оправили). Другите апартаменти във входа нямат този проблем – само тези на този щранг.
На какво се дължи този проблем с нуждата да се източва водата, докато стане топла и как да бъде решен? Благодаря предварително на отзовалите се!
Изображение
Спирателни кранове трябва да има в началото на щранга, вероятно в сутерена - 1 за студена вода и 2 за топлата вода. Обичайно за топлата вода по-големия кран е захранване към апартаментите, а по-малкия за циркулацията.
Тези от Топлофикация само на добра воля правят проверки по сградната инсталация. Тяхните задължения са до изхода от АС (абонатната станция).
На снимката се вижда връзката на зхранваща тръба за топла вода и тръбата за циркулация, която се прави в най-високия етаж . Когато във високите етажи не се ползва вода, обичайно след източване на водата от тръбите (примерно при авария и спиране на водата), при новото напълване с вода въздуха се натрупва в най-високата точка и точно там където е връзката на циркулацията със захранващата тръба за топла вода. Това се нарича въздушна тапа.
И при нас се получават въздушни тапи след източване и напълване на тръбите и когато никой не ползва топла вода от последните етажи. Как се оправяме:
Затваря се големия кран за топла вода към съответния щранг. Оставя се отворен само на циркулацията. Докато е така се пуска топла вода на максимум от най-близкия апартамент под последния етаж по този щранг. Трябва да се получи силна струя, за да извлече въздуха. Ще се появи пуфкане ако има въздух и като спре пуфкането и струята стане стабилна без накъсване въздушната тапа е отстранена. После се отваря големия кран за топла вода на същия щранг. При нас тази процедура има ефект и циркулацията е възстановена.
пон ное 23, 2026 12:35 pmkozl написа:
пон ное 23, 2026 10:38 amСашо1000 написа:
Здравейте! Следният казус – когато преди месец беше спряна топлата вода от „Топлофикация“, в апартамента на последния етаж си махнаха радиаторите и топлата вода, като тръбите бяха затапени. Прилагам снимка на затапяването на тръбата за топлата вода, направено според изискванията на Топлофикация след водомера и спирателния кран. Проблемът е следният – след като „Топлофикация“ пуснаха водата, се оказа, че всички апартаменти на този щранг трябва да източват дълго (10 мин) водата, докато потече топла. След подаден сигнал в „Топлофикация“, техникът е казал, че е посетил абонатната нямало проблем с циркулацията (дали наистина е посетил е под въпрос, защото нещата не са се оправили). Другите апартаменти във входа нямат този проблем – само тези на този щранг.
На какво се дължи този проблем с нуждата да се източва водата, докато стане топла и как да бъде решен? Благодаря предварително на отзовалите се!
Изображение
Спирателни кранове трябва да има в началото на щранга, вероятно в сутерена - 1 за студена вода и 2 за топлата вода. Обичайно за топлата вода по-големия кран е захранване към апартаментите, а по-малкия за циркулацията.
Тези от Топлофикация само на добра воля правят проверки по сградната инсталация. Тяхните задължения са до изхода от АС (абонатната станция).
На снимката се вижда връзката на зхранваща тръба за топла вода и тръбата за циркулация, която се прави в най-високия етаж . Когато във високите етажи не се ползва вода, обичайно след източване на водата от тръбите (примерно при авария и спиране на водата), при новото напълване с вода въздуха се натрупва в най-високата точка и точно там където е връзката на циркулацията със захранващата тръба за топла вода. Това се нарича въздушна тапа.
И при нас се получават въздушни тапи след източване и напълване на тръбите и когато никой не ползва топла вода от последните етажи. Как се оправяме:
Затваря се големия кран за топла вода към съответния щранг. Оставя се отворен само на циркулацията. Докато е така се пуска топла вода на максимум от най-близкия апартамент под последния етаж по този щранг. Трябва да се получи силна струя, за да извлече въздуха. Ще се появи пуфкане ако има въздух и като спре пуфкането и струята стане стабилна без накъсване въздушната тапа е отстранена. После се отваря големия кран за топла вода на същия щранг. При нас тази процедура има ефект и циркулацията е възстановена.
Благодаря много за изчерпателния отговор! Ще пробваме този вариант.
А иначе всичко окей ли е със затапването на снимката - това може ли да е предизвикало проблем или няма значение дали е тапа или водата на последния етаж не се използва? Питам, защото се чудя дали има вариант на мястото на тапата да се сложи някакъв автоматичен обезвъдушител, за да не се налага горната операция всеки път, когато спре топлата вода.
MamaMy - майстор
Може да направите тази връзка с рециркулацията при вас все едно вие сте последния етаж. Тогава въздуха ще избива сам през вашите кранове което ще е рядко. Важното е връзката да е направена по-ниско от водомера ви за да може да се обезвъздушава системата през вас. Това обаче ще ви навърта топла вода. При някое от източванията на щранга ще засечете колко точно и при нужда от източване ще ви я заплати този който го е поискал.

Тема "проблем с топла вода" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: