имал съм подобен случай на един голям дърводелски банцинг, двигателя  около 50 киловата, превключва от звезда в триъгълник, проблема беше в контактора за триъгълника- не пускаше едната фаза и двигателя остава на 2 фази
накратко развърта се двигателя на звезда без проблем,двигателя върти масивни колела/маховици/ сигурно едното е 200 кила, та като се превключи на триъгълник и оставаше на 2 фази
но той вече си е развъртян и е в правилна посока, интересното беше че тока в двете фази при натоваране беше 60 ампера при номинални 100 ампера и си работи доста време, явно с помоща на енергията на маховиците тока консумиран от двигателя не е нараснал драстично
а относно твоя видеоклип- вижда се че при пускане на 2 фази върху лентата има матрял и под деиствие на гравитацията памука се стреми да падне надоло и за това лентата тръгва надоло,мотора е с редуктор и не се тормози много,нужен му е само начален въртящ момент за да може да заърти в някоя посока
може да направиш още един опит:
махни всичко от лентата, включи я на 2 фази като да има един доброволец да натиска лентата да отива нагоре/в правилна посока/ и предполагам че двигателя ще тръгне пак на 2 фази в правилната посока
								
															
																															
																								
															накратко развърта се двигателя на звезда без проблем,двигателя върти масивни колела/маховици/ сигурно едното е 200 кила, та като се превключи на триъгълник и оставаше на 2 фази
но той вече си е развъртян и е в правилна посока, интересното беше че тока в двете фази при натоваране беше 60 ампера при номинални 100 ампера и си работи доста време, явно с помоща на енергията на маховиците тока консумиран от двигателя не е нараснал драстично
а относно твоя видеоклип- вижда се че при пускане на 2 фази върху лентата има матрял и под деиствие на гравитацията памука се стреми да падне надоло и за това лентата тръгва надоло,мотора е с редуктор и не се тормози много,нужен му е само начален въртящ момент за да може да заърти в някоя посока
може да направиш още един опит:
махни всичко от лентата, включи я на 2 фази като да има един доброволец да натиска лентата да отива нагоре/в правилна посока/ и предполагам че двигателя ще тръгне пак на 2 фази в правилната посока


 
  ,ама първия момент викам ааааа костава тука и ги питам мойте колеги щото захранването през едни връзки щапсел контакт ...абе кой въртя щепселите....хаха....ТААА ПРАВИЛНО ПРЕДПОЛАГАШ...
 ,ама първия момент викам ааааа костава тука и ги питам мойте колеги щото захранването през едни връзки щапсел контакт ...абе кой въртя щепселите....хаха....ТААА ПРАВИЛНО ПРЕДПОЛАГАШ... /...аз нямам претенции ,че знам много....но когато видиш нещо такова в първия случай се изумяваш после вземаш да разсъждаваш и естествено стигаш до някакво решение обяснение....няма никакъв проблем по таблото,освен че ще се разпадне всеки един момент...
 /...аз нямам претенции ,че знам много....но когато видиш нещо такова в първия случай се изумяваш после вземаш да разсъждаваш и естествено стигаш до някакво решение обяснение....няма никакъв проблем по таблото,освен че ще се разпадне всеки един момент... 
 
     ако е 4 ампера е добре
  ако е 4 ампера е добре