Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
ditronix - специалист
Колегата обяснява нещо,което не е точно тъй.За паралелно свързани изправители изравняващи резистори НЕ СА НУЖНИ! Такива резистори ИМАТ СМИСЪЛ само при ПОСЛЕДОВАТЕЛНО СВЪРЗАНИ ДИОДИ! И въобще не са задължителни,особено при съвременната елементна база,тъй като сега се произвеждат електронни компоненти с достатъчно близки параметри.За разлика от преди години,когато се ползваха селенови клетки и германиеви диоди,производство на Завода за ПОЛУПРОВОДНИЦИ (срещаха се нерядко и такива от завода за ЦЕЛИ ПРОВОДНИЦИ :-D ) и основно руски такива без аналог в световната практика.
ecotronic - специалист
ditronix написа:
Колегата обяснява нещо,което не е точно тъй.За паралелно свързани изправители изравняващи резистори НЕ СА НУЖНИ! Такива резистори ИМАТ СМИСЪЛ само при ПОСЛЕДОВАТЕЛНО СВЪРЗАНИ ДИОДИ! И въобще не са задължителни,особено при съвременната елементна база,тъй като сега се произвеждат електронни компоненти с достатъчно близки параметри.За разлика от преди години,когато се ползваха селенови клетки и германиеви диоди,производство на Завода за ПОЛУПРОВОДНИЦИ (срещаха се нерядко и такива от завода за ЦЕЛИ ПРОВОДНИЦИ :-D ) и основно руски такива без аналог в световната практика.

При последователно свързани диоди се слагат паралелно свързани на диодите съпротивления (както говориш в предишния си пост 100 kилоома) за да се изравнят напреженията в обратна посока. А тук се говори че когато свързваме паралелно няколко диода е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО на всеки диод да му се свърже последователно мощно съпротивление със стойност части от ома, което има за цел да поеме върху себе си падът на напрежението в права посока с който се различават диодите. Няма два диода с еднакви волт-амперни характеристики и поради това е недопустимо да се прилага едно и също напрежение в права посока на няколко диода. Защото в противен случай този диод, който се отпушва при най-ниско напрежение може да изгори преди другите да са се отпушили. А аналогията, която правиш с паралелно-свързаните крушки е неуместна, защото диодите и изобщо полупроводниковите съпротивления имат силно-изразена нелинейна характеристика.
hristaka299 - специалист
Незнам колеги дали са нужни съпротивления ама имам друг проблем диоди не горят кабелите греят иска по дебелички,защото освен че греят много дори се топят ами и ампеража е малък просто е навъзможно да мине по голям през тях :-D :-D .Дайте идея какъв кабел да ползвам или пък да направя някакъв метален модул за тях и изходните кабели да са корави.Незнам предложете някакви идеи. :? :?
ecotronic - специалист
hristaka299 написа:
Незнам колеги дали са нужни съпротивления ама имам друг проблем диоди не горят кабелите греят иска по дебелички,защото освен че греят много дори се топят ами и ампеража е малък просто е навъзможно да мине по голям през тях :-D :-D .Дайте идея какъв кабел да ползвам или пък да направя някакъв метален модул за тях и изходните кабели да са корави.Незнам предложете някакви идеи. :? :?
Грубата сметка за кабелите е 6 ампера на квадратен милиметър от сечението на кабела.

Примирно:

кабел за 150 А:

150 : 6 = 25 кв. мм. сечение на кабела.

Такова сечение има кабел с диаметър 5,6 мм.
hristaka299 - специалист
Мерси за калкулацията на някакъв модул може ли да монтирам 6 те греца,защото на греца самият незнам как да захвана толкова дебел кабел и по груба сметка 24 парчета кабел трябва.И се чудя за някакъв модул без такова оплитане с тия 24 парчета. :-D :-D
lenko71 - специалист
Много се съмнявам по кабелите да тече ток с такива стойности. Като гледам трафа не е повече от 300-400W и после нали така или иначе има закачен акумулатор.
lov - майстор
ecotronic написа:
Грубата сметка за кабелите е 6 ампера на квадратен милиметър от сечението на кабела.

Примерно:

кабел за 150 А:

150 : 6 = 25 кв. мм. сечение на кабела.

Такова сечение има кабел с диаметър 5,6 мм.


Да такава е сметката колега само че тя е за един проводник. В случая това сечение трябва да се разпредели между отделните грецове или

25 : 5= 5 кв. мм на всеки входящ и изходящ проводник от греца.

Поради малката дължина тока може да се завиши така че и 4кв.мм ще свърши работа без проблемно. Не се вторачвах в снимките и не прцених че проводниците са чак с такова малко сечение. Даже и тия кабелни обувки бих ти препоръчал да ги махнеш и направо да запоиш кабелите. А за проводниците на изхода към явтомобила предположих че си ползвал оригиналните а теби трябвало да са разчетени за такъв товар. Поради ниското напрежение и съответно големия ток загубите стават наистина големи и даже тези 25 кв.мм би трябвало да се завишат.

А относно това че има акомулатор той практически е без значение освен ако не е сринат. Защото стартовото устройство подава малко по ниско напрежение от неговото. А относно трафа и на мен ми се вижда малък но сметките за него се правят за кратковременни натоварвания така че се изцеждат до край като размери.
hristaka299 - специалист
Ами колеги от грец модула до щипките е с оригиналния кабел според мен ще издържат щом и на 24 волта може да стартира като там мощността се дига по закон за мощноста.А относно тия квадрати 5мм за 50А ли смятате демек за 1 грец кабелите ? Ако е така утре се заемам с преустройването на инсталацията.
П.П:И да уточните понеже с многожичен кабел ще работя за удобство заедно с облицовката ли му се смята квадратурата или са 1 жичка само,да знам утре какво да поръчам на бащата да докара и ако е така трябва да каже 5 квадрата кабел му трябва така ли ?
lov - майстор
Така айде да започнем от начало по другия начин сметките. Имаш 5 греца и през тях сумарно тече 150 Ампера То тогава през всекии проводник на всеки грец ще имамме:

150 : 5= 30 ампера на жило

За нормално се смята през 1 кв. мм от проводник тока да е 6 ампера или получаваме:

30 :6= 5 кв. мм сечение на проводника.

Но като стандарт проводници с такова сечение не се правят и най близките са 4 и 6 кв.мм. Поради малката дължина допустимо е да се натовари и с по голям ток тъй че можеш да минеш и с по тънкия. А и с него по лесно ще се работи. Но както си решиш можеш да избереш и по голямото сечения ако сметнеш че няма да ти е проблем. Относно диаметъра за тази квадратура на многожичния не мога да ти я кажа с точност защото зависи от колко нишки е изпълнен така и също как е усукан. Като кажеш 4 квадрата в магазина ще ти дадът такъв. Иначе приблизително сечението на гъвкав 4 квадрата многожичен се движи около 2,5 и малко отгоре. Мери се само медната част.
На изолацията затова им казват така щот през нея не тече ток. :lol:
hristaka299 - специалист
Тогава момчета се заемам с преустройването на инсталацията а според вас старите проводници колко квадрата са били ? :? :)

Тема "Съвет за стартово у-во за автомобил." | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: