Мислех да пусна темата след като съм приключил и изяснил всичко, но 2 пъти стана на въпрос в други теми и имаше много питания. Ще се постарая да обясня всичко. Рекуператора е от 100 алуминиеви ламарини с дебелина 0,3 мм. на разстояние 2 мм една от друга. От двете страни на ламарините се движат различните потоци - входящия и изходящия. За дистанционери и направляващи за въздуха съм използвал алуминиева тел, залепена със силикон.
В сайта ще видите експеримент, който правих в неотопляема отворена сграда при температура около 5°С. Имитирах топъл въздух от стая с една духалка. При този опит се получи, че рекуператора влиза в режим след 15-20 минути работа, тоест изисква малко време за да затопли първоначално ламарините. Убеден съм, че ако рекуператора е монтиран в отопляемо помещение би бил започнал оптимална работа веднага.
Какво предвиждам да правя още. Ще сменя вентилаторите с други и ще направя няколко степени на оборотите. В долната част (в действителност ще работи изправен) ще направя клапа за рециркулация, за да се размразяват ламелите като се наложи. Ще облеча всичко в ПДЧ да заприлича на гардеробче. Става дълго - питайте - ще дообяснявам!
Благодаря на всички от форума. От тук получих много полезна информация относно намаляването на оборотите на ветилаторите, denuchi ми обърна внимание да мисля за замръзването на конденза.
Ще изпревря най-често задавания ми въпрос - колко струват ламарините и с какви размери са. За съжаление ги имах и не съм ги мерил. Като го гледам са около 1 на 0,40 м. Телта извадих от няколко кабела за високо напрежение.
В сайта ще видите експеримент, който правих в неотопляема отворена сграда при температура около 5°С. Имитирах топъл въздух от стая с една духалка. При този опит се получи, че рекуператора влиза в режим след 15-20 минути работа, тоест изисква малко време за да затопли първоначално ламарините. Убеден съм, че ако рекуператора е монтиран в отопляемо помещение би бил започнал оптимална работа веднага.
Какво предвиждам да правя още. Ще сменя вентилаторите с други и ще направя няколко степени на оборотите. В долната част (в действителност ще работи изправен) ще направя клапа за рециркулация, за да се размразяват ламелите като се наложи. Ще облеча всичко в ПДЧ да заприлича на гардеробче. Става дълго - питайте - ще дообяснявам!
Благодаря на всички от форума. От тук получих много полезна информация относно намаляването на оборотите на ветилаторите, denuchi ми обърна внимание да мисля за замръзването на конденза.
Ще изпревря най-често задавания ми въпрос - колко струват ламарините и с какви размери са. За съжаление ги имах и не съм ги мерил. Като го гледам са около 1 на 0,40 м. Телта извадих от няколко кабела за високо напрежение.