baretata_7_62 написа: Един бойлер 3 kW се включва и изкличва от контактор 18А със замостени 3те пласни.Абе вие знаете ли че така не се прави?
Контактора има номинален ток и ток който може да комутира.
Със замостването тока които протича през пластините се увеличава, но този който се комутира - НЕ.
Винаги едната пластина/пъпка включва първа и поема тока, и винаги една изключва последна.
т.е. комутацията става през една пластина.