2v6 - На предният лист е чертежа с подовите серпентини. Сам си ги е чертал и не знам с какв дължина са, но му писах да не надхвърля 70-80 м. Предполагам, че го е спазил. Ако е успял да навие 400 метра общата мощност на отопление е в рамките на 6 kW за този етаж. PPR тръба с диаметър 32х4,5 с дължина 20 см има пад в този участък от около 100 мм вод.ст. Може да го понесе. По-добре беше ако е по-дебела, но и така става.
Gench - няма нужда да има 4-пътен вентил! Можеш и сам да обърнеш режима с крановете по схемата, която ти показах. С тях ще излезе доста под 750 лв. Ще остане за почерпка
Gench - няма нужда да има 4-пътен вентил! Можеш и сам да обърнеш режима с крановете по схемата, която ти показах. С тях ще излезе доста под 750 лв. Ще остане за почерпка