Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Emooo - напреднал
Здравейте,

днес докато ми правеха окачения таван видях че на един от металните профили имаше фаза. Явно някоя видия е закачила вкопан в стената кабел. Предполагам ще открия къде точно става и ще го отстраня. Проблема е че вече в една от стаите тавана е покрит с гипсокартон и немога да проверя дали и там се е офазило нещо. Въпроса ми е каква е опасността ако има офазен профил на тавана ако вече е покрит с гипсокартон.

Благодаря.
MIRO_073 - майстор
Миии....какво да то кажа. Намери ЗАДЪЛЖИТЕЛНО къде е проблема. А с готовия таван провери там, където има рапидки и то колкото се може на по цялата дължина на тавана по четирите стени. Ако има проблем да свалят картона майсторите.
Emooo - напреднал
Може ли обяснение защо е такъв проблем ако тавана е вече затворен? Имам някакви теоретични познания по електротехника, така че бих разбрал ако ми се обясни.
MIRO_073 - майстор
Ми не се допуска. Тока не е безопасен. Затова трябва да си стои в кабелите, а не по таваните.Друго обяснение няма БЕЗОПАСНОСТ. Ще имаш постоянно ток на утечка. Може да се запали..... абе човек, как така ще оставиш ток на тавана??????? Ми ако имаш малко дете и като порасне и се перчи пред приятели и по някакъв начин попадне под напрежение... Мен ума не ми го побира... Ама тавана си е твой..
Emooo - напреднал
Да разбирам и мене това ме притеснява. Това което успях да направя за да проверя вече направения таван е през една дупка в ъгъла, където имам достъп до профила, дадох накъсо тавана и нулата на контакта. Моята логика е че ако имаше фаза щеше да гръмне бушона. Нямаше проблем.

После направих обратното свързах фазата на контакта с профила на тавана и тогава гръмна бушона. Бих искал да чуя какъв е извода от това. Доколкото разбирам случайно тавана е вързан към нулата. Правилна ли ми е логиката? Виждате ли проблем в това?

Благодаря отново!
VLADO66 - майстор
Проблема е дългосрочен-офазения метал корозира а и впоследствие да удари някого ток.Също така конструкцията когато има утечка се явява консуматор отчетен от електромера.Това с фазата и профила не значи нищо.
hidrazin - майстор
Emooo написа:
Здравейте, днес докато ми правеха окачения таван видях че на един от металните профили имаше фаза. .....
Само на едни профил и в една стая ли? Малко ме съмнява да е само един профил. Обикновено вързват всички профили и вероятно целия таван е офазен. От кой токов кръг е?
Това с даването на късо не е добра идея. Поне можеше да ползваш пробна лампа. С какво измери че има фаза?
:partyman:
Emooo - напреднал
В една от стаите. Първо ме удари тока докато пипах профилите после с фазомер премерих. Какъв е най-добрия начин да проверя за фаза на профилите?
MIRO_073 - майстор
Emooo написа:
Да разбирам и мене това ме притеснява. Това което успях да направя за да проверя вече направения таван е през една дупка в ъгъла, където имам достъп до профила, дадох накъсо тавана и нулата на контакта. Моята логика е че ако имаше фаза щеше да гръмне бушона. Нямаше проблем.

После направих обратното свързах фазата на контакта с профила на тавана и тогава гръмна бушона. Бих искал да чуя какъв е извода от това. Доколкото разбирам случайно тавана е вързан към нулата. Правилна ли ми е логиката? Виждате ли проблем в това?

Благодаря отново!
Те може да са ударили арматура. И затова фаза-таван ти гърми бушона. На си прави такива експерименти с ФАЗА. Купи си ФАЗОМЕР като начало. Щом НУЛА-таван няма проблем засега е ок.

П.П. А него вече го ударил тока
Последна промяна от MIRO_073 на пон апр 22, 2013 9:43 pm, променено общо 1 път.
VLADO66 - майстор
С мултицет -тока не винаги е 230 волта-зависи как си ударил кабела.
Последна промяна от VLADO66 на пон апр 22, 2013 9:49 pm, променено общо 2 пъти.