В каталозите дават мощност (напр. 118W) на глидер при ΔТ=50°С. В тази връзка, каква е температурата на входящата тръба на радиатор в София през най-студените дни? Сигурен съм, че температурната разлика е много по-малка от 50°С и едва ли надвишава 10-15°С. По каква формула мога да изчисля действителната мощност на радиатора?
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
bridge
- специалист
8 мнения в "Мощност на радиатор"
LazarGanev
- "Велик майстор"
- Мнения: 14486
Този режим на работа ΔТ=50°С дава мощността на радиатора при стайна температура 20°С и средна температура на радиатора 70°С (70-20=50). За да се получи средна радиаторна температура 70°С пък се приема, че входящата вода в радиатора е 80°С, а изходящата е 60°С. Това са нормалните температури на високотемпературна инсталация, каквито са повечето отоплителни инсталации, така че не е необходимо нищо да преизчисляваш. Никъде не е казано, че подаваната о Топлофикация вода трябва да е винаги с такава висока температура. Тя е необходима за покриване на топлозагубите само в най-студените дни, като за различните региони се ползват различни изчислителни външни температури - обикновено сметките се правят за -10°С до -15°С. През останалото време не е необходима толкова радиаторна мощност и по тази причина температурата на подаваната от Топлофикация вода е с по-ниска температура. При сериозно застудяване температурата на подаваната вода се повишава. Така че още веднъж обобщено - ако знаеш колко мощен радиатор ти трябва за дадено помещение и източника на топлина ти е високотемпературен - котел, камина, централна топлофикация - избираш от каталога при ΔТ=50°С, ако източника ти е нискотемпературен - кондензен котел, термопомпа и др. - избираш радиатор съответно при ΔТ=20°С, ΔТ=30°С, до ΔТ=40°С
bridge
- специалист
- Мнения: 143
Благодаря за мнението!
Значи тази ΔТ е между средната температура на радиатора и помещението.
Друг е въпроса, че Топлофикация София никога не е подавала 80°С към радиаторите. Иначе нямаше да може да се докоснеш до радиатора без да се изгориш.
Значи тази ΔТ е между средната температура на радиатора и помещението.
Друг е въпроса, че Топлофикация София никога не е подавала 80°С към радиаторите. Иначе нямаше да може да се докоснеш до радиатора без да се изгориш.
Последна промяна от bridge на нед юни 30, 2013 9:04 am, променено общо 1 път.
LazarGanev
- "Велик майстор"
- Мнения: 14486
Прочети още веднъж мнението ми
ivan_v
- специалист
- Мнения: 227
bridge написа:В каталозите дават мощност (напр. 118W) на глидер при ΔТ=50°....Необходимо е да знаеш експонентата ( n ) на радиатора. Тове е едно число, най-често около 1,3 , което показва "стръмността" на експоненциалната крива по която се изменя мощността във функция от температурата.
...... По каква формула мога да изчисля действителната мощност на радиатора?
Сметките са следните:
1. Степенуваме 50 ( делта Т-то за което имаме данни ) с експонентата n =1.3 ( или колкото производителя е дал) и получаваме едно число. В случая 161.68.
2. Степенуваме стойността на делта Т за която искаме да изчисли мощността ( например 10 ) пак с експонентата n = 1.3. Резултатът е 19.95.
3. Разделяме 19.95 на 161.68 и получаваме 12.34, което е процентата мощност от тази при делта Т=50гр. ( което при 118W прави 14.56W/глидер).
При делта Т=5гр. имаме 5.01 % или 5.91W/гл.
При делта Т=15гр. имаме 20.91% или 24.67W/гл.
При делта Т=20гр имаме 30.39% или 35.86W/гл.
6osi6
- майстор
- Мнения: 1413
LazarGanev написа: - обикновено сметките се правят за -10°С до -15°С.В реално условие на минус 15 °С, по прогноза от петък до неделя, ще бъде ли вярно изчисление, ако ∆t се засече с изходяща температура след вентила на котела и температура на връщащата в котела, общо пресмятане за цялата инсталация?
След това резултатите се изчисляват по формулите от тази страница и данни на производителя.
http://www.klimatik.org/articles.php?article_id=131
Прикачен файл:
FAD552.png (27.24 KиБ) Видяна 4878 пъти
заместваме с данните на производителя - 154 × (36 ÷ 60)^1.318 = 78.55W,
към ∆t подходяща за термопомпа - вх. t 40°С, из. t 36°С и отопл. 21°С.
След заместване се получава - 154 × (17 ÷ 60)^1.318 = 29.2W.
Резултатите са 78.55W- съществуващи, към 29.2W при t 40° на водата. Съотношението е 1 към 2,7.
В този случай значи ли, че съществуващ радиатор от 10 ребра, трябва да се направи на 27?
andy_forresite
- майстор
- Мнения: 3139
По-правилно за смятане на инсталацията е да изчакаш 2-3 часа да се темперират радиаторите и тръбите, да вземеш температурите изход/вход с напълно отворен терм. вентил и да имаш надеждни показания за дебита за единица време.
С 40/36° с 10 елемента умираме от студ. Това са 292 вата. С 27 елемента си на 788,4 вата. Да, според мен точно това значи 10-->27, Но при същия дебит като сега.
С 40/36° с 10 елемента умираме от студ. Това са 292 вата. С 27 елемента си на 788,4 вата. Да, според мен точно това значи 10-->27, Но при същия дебит като сега.
- Мнения: 2
съб юни 29, 2013 7:47 amLazarGanev написа: Този режим на работа ΔТ=50°С дава мощността на радиатора при стайна температура 20°С и средна температура на радиатора 70°С (70-20=50). За да се получи средна радиаторна температура 70°С пък се приема, че входящата вода в радиатора е 80°С, а изходящата е 60°С. Това са нормалните температури на високотемпературна инсталация, каквито са повечето отоплителни инсталации, така че не е необходимо нищо да преизчисляваш. Никъде не е казано, че подаваната о Топлофикация вода трябва да е винаги с такава висока температура. Тя е необходима за покриване на топлозагубите само в най-студените дни, като за различните региони се ползват различни изчислителни външни температури - обикновено сметките се правят за -10°С до -15°С. През останалото време не е необходима толкова радиаторна мощност и по тази причина температурата на подаваната от Топлофикация вода е с по-ниска температура. При сериозно застудяване температурата на подаваната вода се повишава. Така че още веднъж обобщено - ако знаеш колко мощен радиатор ти трябва за дадено помещение и източника на топлина ти е високотемпературен - котел, камина, централна топлофикация - избираш от каталога при ΔТ=50°С, ако източника ти е нискотемпературен - кондензен котел, термопомпа и др. - избираш радиатор съответно при ΔТ=20°С, ΔТ=30°С, до ΔТ=40°СЗдравей Лазар,
Може ли телефонен номер за връзка с Вас?На лични съобщения ако ми изпратите инфо ще се радвам.
Тема "Мощност на радиатор" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!