Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
boqn_zara - специалист
Ако си сложил крушка ти връща през нея,а другия вариант е да е индуктивния фаза иначе късото не ти мърда.
atanasovpetko - специалист
fikata написа:
Изображение
Здравейте,
успях да свържа двата девиаторни ключа.
Как процедирах:
1. Спрях захранването. Взех един мулиметър и чрез функцията Buzzer открих кои са кабелите 1 и 2 (двата общи кабела между ключовете).
2. Пак чрез buzzer намерих кой от третия кабел отива към крушката. Другия трети кабел е фаза.
3. С контролна лампа свързах фазата с нулата от лапмата, за да се убедя, че няма грешка.
4. Свързах двата ключа:
Прикачен файл:
klyuch1.JPG
klyuch1.JPG (50.16 KиБ) Видяна 4496 пъти
Прикачен файл:
klyuch2.JPG
klyuch2.JPG (57.26 KиБ) Видяна 4496 пъти
Резултат: лампата може да се включва и изключва от двата ключа.

Въпроси, които останаха:
1. Какво да правя със жълтозеления проводник на лампата:
Прикачен файл:
3.JPG
3.JPG (39.71 KиБ) Видяна 4496 пъти
Пробвах да вържа синия кабел (нула) за жълтозеления-пак си работи както трябва.
2. Направих следния опит: с контролна лампа свързах фазата от ключа с нула взета от контакт (друг кръг). По този начин исках да се уверя, че фазата наистина е фаза. Но вместо да светне лампата-падна дефектнотоковата защита на круга на контактите. Това нормално ли е?
Благодаря,
Петко
jekasus - майстор
atanasovpetko написа:
2. Направих следния опит: с контролна лампа свързах фазата от ключа с нула взета от контакт (друг кръг). По този начин исках да се уверя, че фазата наистина е фаза. Но вместо да светне лампата-падна дефектнотоковата защита на круга на контактите. Това нормално ли е?
Благодаря,
Петко
Нормално, ДТЗ да не е сложено за красота в таблото.
hidrazin - майстор
atanasovpetko написа:
Въпроси, които останаха:
1. Какво да правя със жълтозеления проводник на лампата:
Пробвах да вържа синия кабел (нула) за жълтозеления-пак си работи както трябва.
Това със свързването на жълтозеления и синия - В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ !!! Аз лично чупя глави на хора дето се занимават с неща дето не им е работа.
Тоя шарения ще го свържеш после към корпуса на полилея ако е метален и има клема.
:partyman:
Junak - майстор
Има впредвид сигурно синия на лампата. И на осветлението май няма ДТЗ :?
boqn_zara - специалист
Възможно е жълто-зеления и синия на осветлението да са без дефектно токова и да свързани накъсо в таблото!
atanasovpetko - специалист
jekasus написа:
atanasovpetko написа:
2. Направих следния опит: с контролна лампа свързах фазата от ключа с нула взета от контакт (друг кръг). По този начин исках да се уверя, че фазата наистина е фаза. Но вместо да светне лампата-падна дефектнотоковата защита на круга на контактите. Това нормално ли е?
Благодаря,
Петко
Нормално, ДТЗ да не е сложено за красота в таблото.
Може би трябваше да спомена, че прие мен няма ДТЗ за кръга на осветлението.
ДТЗ не пада ли, когато свържеш фазата с заземяването?
Когато с контролна лампа се свърже фазата с нулата (макар и да е нула от друг кръг (контакти) не би ли трябвало да светне лампата?
atanasovpetko - специалист
Junak написа:
Има впредвид сигурно синия на лампата. ?
Точно това имам в предвид.
Осветлението няма ДТЗ
ben84 - специалист
atanasovpetko написа:
ДТЗ не пада ли, когато свържеш фазата с заземяването?
Когато с контролна лампа се свърже фазата с нулата (макар и да е нула от друг кръг (контакти) не би ли трябвало да светне лампата?
Представи си, че вместо ток по кабели тече вода по тръби. От фазата влиза, през нулата изтича.
Та ДТЗ-то следи каквото мине през фазата това да се върне през нулата. Ако има "теч" през нулата се връща по-малко ток. Ако както в случая "налееш" от друг кръг се връща повече отколкото ДТЗ е "засякло" да минава през фазата. И в двата случая се установява разлика и ДТЗ-то изключва

Дано с това образно обяснение не си навлека гнева на умните глАви във форума.
atanasovpetko - специалист
ben84 написа:
atanasovpetko написа:
ДТЗ не пада ли, когато свържеш фазата с заземяването?
Когато с контролна лампа се свърже фазата с нулата (макар и да е нула от друг кръг (контакти) не би ли трябвало да светне лампата?
Представи си, че вместо ток по кабели тече вода по тръби. От фазата влиза, през нулата изтича.
Та ДТЗ-то следи каквото мине през фазата това да се върне през нулата. Ако има "теч" през нулата се връща по-малко ток. Ако както в случая "налееш" от друг кръг се връща повече отколкото ДТЗ е "засякло" да минава през фазата. И в двата случая се установява разлика и ДТЗ-то изключва

Дано с това образно обяснение не си навлека гнева на умните глАви във форума.
Разбрах.