Днес се борих с един проблем. Бойлерът при един приятел от няколко месеца насам му прави проблеми, все вика техници които вече няколко пъти му сменят термо релето и така до следващия път. Очевидно проблемът не е в релето, но то го отнася та се захванахме да го нищим днес.
Ел. таблото у тях е малко особено за моите виждания, но не съм го правил аз.
На кратко:
бойлерът е вързан през прекъсвач 25А.
Има още един прекъсвач 25А, на който са закачени два контакта в други стаи.
Трети прекъсвач 25А, на който е кухнята.
Четвърти прекъсвач 25А - всичко останало + осветление.
Отваряме бойлера - включваме - кабелите пекат яко. Гледам направени на кабелни обувки ама самите обувки стиснати около кабела с обикновени клещи - наистина старателно направено, но не е правилно. Кримпвам кабелите както си трябва с правилните клещи и чисто нови обувки. Пускаме пак - този път всичко е ОК - кабелите са студени.
Тъкмо бяхме решили да започнем да се черпим с бири и нещо ни накара да проверим фазите и стана весело....
При изключване на прекъсвача за бойлера остават едни 43 волта на фазата му. Нулата е чиста. Когато се включи бойлера от неговия ключ(този който е на самия уред - светещия) фазомера млъква, но това според мен е защото нулата дърпа напрежението.
При спиране на прекъсвача и за пералнята изчезват и тези 40 волта и всичко е тихо. Реших че някъде има утечка по контактите. По - интересното е че когато прекъсвача за бойлера е пуснат, но този на пералнята е спрян тези 43 волта не се появават на последния - демек ефекта е еднопосочен.
Започнахме едно по едно да изключваме възможности:
1. Разглобихме всички контакти - някой не бяха занулени, та и там се позанимавахме, сглобихме обратно, но оставихме всички свободни без никакви електроуреди за да изключим вариант някое чудо на техниката сглобявано от сънлив китаец да прави проблема - промяна никаква.
2. Разменихме прекъсвачите на таблото - няма промяна.
3. Звъняхме кабели - всичко си е както трябва.
4. Свалихме ел. таблото за да огледаме змиярника - въпреки якото нагъване на кабеляк вътре връзките бяха правилни, но мерихме и с висящи кабели - без промяна(това с висящите кабели беше за някакво успокоение да не би от намотаване да се получава някъде индукция)
5. Мерихме съпротивлението на прекъсвачите, когато са изключени - всичко е мегаомовите стойноти са горе-долу равни на всички (около 2,5мегаома).
6. Мерихме съпротивление между фаза и нула по контактите - пак много мегаоми(над 17 в повечето случаи).
В допъление - момчето казва че последните 2-3 месеца сметката му за ток е малко по-висока, но нали вдигаха цени и т.н. та не мисля че това им отношение.
Прекъсвачите са Merlin-Gerin, повечето контакти по стените са legrand, само този на пералнята е някакъв български бакелитов, но като го отовирхме си е ок вътре и няма следи от икрене/нагаряне/стапяне.
Единствента ми забележка към ел. таблото е че нулата не е хваната на рейка а просто всички кабели, които са за нула са усукани заедно и щедро увити с изолирбанд. Размотах изолацията за да огледам - добре пресукани, контактуват си нормално и там няма следи да е имало искрене.
Някой да има някакви идеи какво може да е?
Ел. таблото у тях е малко особено за моите виждания, но не съм го правил аз.
На кратко:
бойлерът е вързан през прекъсвач 25А.
Има още един прекъсвач 25А, на който са закачени два контакта в други стаи.
Трети прекъсвач 25А, на който е кухнята.
Четвърти прекъсвач 25А - всичко останало + осветление.
Отваряме бойлера - включваме - кабелите пекат яко. Гледам направени на кабелни обувки ама самите обувки стиснати около кабела с обикновени клещи - наистина старателно направено, но не е правилно. Кримпвам кабелите както си трябва с правилните клещи и чисто нови обувки. Пускаме пак - този път всичко е ОК - кабелите са студени.
Тъкмо бяхме решили да започнем да се черпим с бири и нещо ни накара да проверим фазите и стана весело....
При изключване на прекъсвача за бойлера остават едни 43 волта на фазата му. Нулата е чиста. Когато се включи бойлера от неговия ключ(този който е на самия уред - светещия) фазомера млъква, но това според мен е защото нулата дърпа напрежението.
При спиране на прекъсвача и за пералнята изчезват и тези 40 волта и всичко е тихо. Реших че някъде има утечка по контактите. По - интересното е че когато прекъсвача за бойлера е пуснат, но този на пералнята е спрян тези 43 волта не се появават на последния - демек ефекта е еднопосочен.
Започнахме едно по едно да изключваме възможности:
1. Разглобихме всички контакти - някой не бяха занулени, та и там се позанимавахме, сглобихме обратно, но оставихме всички свободни без никакви електроуреди за да изключим вариант някое чудо на техниката сглобявано от сънлив китаец да прави проблема - промяна никаква.
2. Разменихме прекъсвачите на таблото - няма промяна.
3. Звъняхме кабели - всичко си е както трябва.
4. Свалихме ел. таблото за да огледаме змиярника - въпреки якото нагъване на кабеляк вътре връзките бяха правилни, но мерихме и с висящи кабели - без промяна(това с висящите кабели беше за някакво успокоение да не би от намотаване да се получава някъде индукция)
5. Мерихме съпротивлението на прекъсвачите, когато са изключени - всичко е мегаомовите стойноти са горе-долу равни на всички (около 2,5мегаома).
6. Мерихме съпротивление между фаза и нула по контактите - пак много мегаоми(над 17 в повечето случаи).
В допъление - момчето казва че последните 2-3 месеца сметката му за ток е малко по-висока, но нали вдигаха цени и т.н. та не мисля че това им отношение.
Прекъсвачите са Merlin-Gerin, повечето контакти по стените са legrand, само този на пералнята е някакъв български бакелитов, но като го отовирхме си е ок вътре и няма следи от икрене/нагаряне/стапяне.
Единствента ми забележка към ел. таблото е че нулата не е хваната на рейка а просто всички кабели, които са за нула са усукани заедно и щедро увити с изолирбанд. Размотах изолацията за да огледам - добре пресукани, контактуват си нормално и там няма следи да е имало искрене.
Някой да има някакви идеи какво може да е?