Явлението което е описал колегата се нарича ''електрохимична корозия'' Цяла наука си е както и борбата с него по водопроводи цистерни, мостови конструкции ако щете и с електропроводи. Колегите са ти изброили причините по горе а начините също се знаят само трябва да се разбере основната причина дали от потенциали свързани със зградната инсталация или заради вътрешния потенциал на използваните елементи. Единия от начините е или електрическо изолиране на оделните компоненти или точно обратното изравняване на потенциалната разлика с допълнителен кабел. Ако и това решение не е осъществино се ползва катодна или анодна защита. Нейни принцип е лесен да се разтваря друго парче метал което е добавено изкуствено и в някои случаи като е в бойлерите като се изразходи да се подмени.
В конкретния случай поради ясно изразената и бърза корозия клоня и към конбинация от двете причини. Достатъчен е потенциал малко над 1 волт и някакъв електролит и белята готова. А доста често съм засичал потенциали над 20-30 волта заради някои умници дето не са си свършили работата преди години.