Най - вълнуващия въпрос зимно време.
alex_serviz - специалист
Е, то котела при Торч-а нали е аналогичен на Бош/Дакон/ и т.н. Какво пречи на използващите го да си сложат и те по една ламарина в бункера. ( Стига да не бие пламъка напред. ) Това, ако искат да се заиграват, де! :roll:
alex_serviz - специалист
n.ganev написа:
... Нещо измерено реално на първо четене в реални условия с "глупавия" БОШ и присадената "глупава" горелка ГРЕЙКО,...това е с тунинга .../ теКенията /...
Мери ли без тенекето?
n.ganev - майстор
Мерих - всъщност от там започнах ама не ми хареса 87-88%, а Тдг = 140-150 и изключих горелката изчаках половин час и още една цигара и турнах 50 кила джелязо в бункера. Всичко това разбира се при изчистен котел.
plastkomfort - специалист
В бункера или в котела че нещо не схванах :?
n.ganev - майстор
Бункера на котела - при тези котли така се нарича първият отсег който при работа с твърдо гориво се използва като бункер са горивото :yawinkle: .
plastkomfort написа:
В бункера или в котела че нещо не схванах :?
В бункера ги е сложил железата.
Щом торча е аналогичен на Бош,значи и той може да поеме същия тунинг.
Като сериозен минус,остава по високата цена,а 1000лв не са малко,особено ,ако се окажат равностойни.
Сега видях,че собственика е отговорил.
n.ganev - майстор
Трифон П.Трифонов написа:
Като сериозен минус,остава по високата цена,а 1000лв не са малко
Кажи речи една зима.
vrangelov - специалист
Здравейте,

Това упражнение с газанализатора е добро, но не е достатъчно. Газанализаторът мери КПД на изгарянето. С помощта на това КПД се настройва горелката и е редно всеки монтажник/настройчик на горелки да ги настройва по този начин. Това, че пелетите ни са изгорели с 90 и кусур процента ефективност, обаче не значи, че към къщата ни е тръгнала енергията от енергийната стойност на пелетите умножена по 0,912 ...
Тази ефективност, която един колегата нарече ефективност на горелката, трябва да се умножи с ефективността на котела, която както вече много се сещат, е зависима от материалите и конструкцията на котела. За тези, които не знаят, предимство имат тънкостенните котли, котлите с голяма топлообменна площ, тези с турболатори, ребра, и ... чистите добре поддържани котли. Загуби има и в котелното, особено ако тръбите са неизолирани, но ако отоплението на котелното ни е целенасочено, не са загуби. След изброените загуби идва ред на най-често премълчаваното. Максималното КПД на един котел с горелка не е на всички мощности, а най-вероятно само на една, която по правило е номиналната. При работа на всички други мощности имаме излитане на грешни парички през комина. Да не говорим за прословутия режим на изчакване. Решението на последното се нарича буфер.
Като всички фактори си окажат своето влияние ще се окаже, че КПД не е над 90%, а под 70%. Но както казаха колегите, това е нормално КПД за котел с присадена горелка. Все пак ще остане утешението от ниската цена.


Поздрави!
LazarGanev - "Велик майстор"
Да поясня по повод написаното от vrangelov, някой да не остане с грешни впечатления. Измереното с газанализатора не се отнася за горелката, а за котела! Мерят се показанията пелетния котел, независимо какъв е той, каква му е горелката - присадена, неприсадена, вградена, изнесена, внесена, вносна, българска, с всмукателен вентилатор, с нагнетателен вентилатор, с 2 вентилатора, с 3 вентилатора, модулираща, немодулираща, стоманена, чугунена, неръждаема, медна, червена, синя. Независимо какъв е топлообменника - стоманен, чугунен, едноходов, триходов, тръбен, плосък, вертикален, хоризонтален, дебелостенен, тънкостенен. Всяка една комбинация от топлообменник, горелка и управление може да бъде наречена пелетен котел щом изгаря пелети и получената топлина я предава на водата от отоплителната инсталация. Разбира се, че в зависимост от избраната комбинация естествено е различен успеха при получаването и усвояването на топлината от горивото. С газанализатора се мери не ефективността на горелката, а ефективността на пелетния котел (горелка+топлообменник), като влияние имат и други фактори - комин, отоплителна инсталация. Например аз мога да покажа резултати от замерване на една и съща горелка, на една и съща инсталация, с един и същ комин, само че с различен . топлообменник (котел). В единия случай КПД=63%, в другия случай КПД>90%(при непочистен котел). Настройките на горелката са едни и същи, пелетите - също. Разликата е само в топлообменника. Така че газанализатора ги разбира тези неща, за разлика от някои съфорумци :wink:
fox_vt - майстор
Всяка една комбинация от топлообменник, горелка и управление може да бъде наречена пелетен котел щом изгаря пелети и получената топлина я предава на водата от отоплителната инсталация.
Значи ако хвърлям в обикновен котел с лопатата пелети то мога да го нарека пелетен котел ли :?:
С газанализатора се мери не ефективността на горелката, а ефективността на пелетния котел (горелка+топлообменник), като влияние имат и други фактори - комин, отоплителна инсталация.
Айде бе [-X я обясни количеството на CO2 на O2 или на CO как пък се определя от топлообменника че съм забравил химията :lol: От котела и в частност топлообменника се определя само и единствено количеството топлина излязла с димните газове.И да със различен топлообменник е нормално да имаш различно КПД и това го знае всеки който е слушкал в училище.А газ анализатора знае ли за загубите през корпуса на котела и горелката :wink: знае таратанци :-D

Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: