Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
kozl - майстор
Това напрежение при закачен насрещник ли мериш? (под товар ли?)
lyubohar - майстор
Да,при монтиран и закачен насрещник.Би трябвало да е 0V.
А при натиснат бутон за отваряне и закачен насрещник дава 12V-т.с. под товар.
PCL82 - майстор
Разкачи всички проводници от вторичната страна на трафа. Премери с мултицет в режим Ом- метър какво съпротивление ще отчетеш на проводниците. Би трябвало да е безкрайно ако няма товар или някакво голямо ако има бутони с лампи. Ако махнеш бутоните с лампи трябва да стане безкрайност. Ако не е така има товар. Дали повреда в изолацията, дали грешно свързване, дали някой краде ток от звънците за да захрани аларма, реле или нещо подобно. В моя блок като мерих имаше такъв скрит товар, но понеже беше малък не си играх да го търся къде е.
lyubohar - майстор
Пак премерих-3 V без натиснат и 12V с натиснат бутона.
Свалих насрещника и трансформатора и ги вързах свободно.
Котвата си работи и напрежението пада на 9.5V.
Монтирах всичко и...сега работи.
Така и не разбрах какво беше и откъде идват тези 3 V !
Повече няма да го пипам до следващото прекъсване.
kozl - майстор
Лоша връзка :lol: И куп предположения.
Ма няма как с товар без товар напрежението да е 12 V.