Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
muhala - майстор
За втори път наблюдавам нещо много странно. Ето постановката.
- Единствен токов кръг на една ДТЗ.
- Нищо включено в този токов кръг.
- ПЕ е вързан с неутралата преди ДТЗ.

Опирам нулата и земята и ДТЗ-то пада.
Нямам обяснение защо, след като потенциала на двата проводника е еднакъв. Какъв ток е протекъл, че да падне палеца ?
Дали това не става по индукция ?
mironcho - специалист
Гадна гатанка - разкачаш, закачаш, стягаш болтове, зачистваш кабели, докато намериш повредата.
Малко вероятно, но е възможно като се съберат РE и N след ДТЗ-то да протича ток от РЕ към N в обратна посока през ДТЗ-то и от там към някой друг токов кръг със слаба връзка по N. Или пък кофти връзка между РЕ и N преди ДТЗ.

А bgman, преди да се е пребил(убил някого) докато измисля нова електротехника да вземе да прочете нещо от теорията, например тук http://www.schneider-electric.bg/docume ... alogue.pdf
На същия сайт има писано и за аресторите.
muhala - майстор
mironcho написа:
...
Малко вероятно, но е възможно като се съберат РE и N след ДТЗ-то да протича ток от РЕ към N в обратна посока през ДТЗ-то и от там към някой друг токов кръг със слаба връзка по N.......
Благодаря. Това ме подсети какво се случва.
Например схемата по-долу. Тока от фазата минава през крушката, по нулевия проводник част от тока се връща към таблото.
Обаче, друга част от тока протича по нулевия проводник до ДТЗ-то от там през ПЕ проводника отново към нулата в таблото.
Дължините на проводниците са съизмерими, за това и тока е съизмерим.

Ще направя експеримента като изключа абсолютно всички консуматори.
Мисля, че всичко е наред.

Изображение
nikolov333 - майстор
Според мен е напълно нормално да изключва ДТЗ-то при контакт между нула и земно, затова е забранено те да се обединяват след нея! У нас изолирахме фаза и нула с изолирбант, докато боядисвахме, понеже не бяха монтирани още контактите..
mironcho - специалист
333, не е нормално да изключва при описаните условия. И свързването на Ре и N след ДТЗ не е забравено, а не се допуска просто защото няма да работи, както е предвидено.
muhala - майстор
mironcho написа:
333, не е нормално да изключва при описаните условия. И свързването на Ре и N след ДТЗ не е забравено, а не се допуска просто защото няма да работи, както е предвидено.
Защо да не е нормално ? Описах ти как се разбалансира в схемата по-горе.
mironcho - специалист
Мухала, имах предвид, че ако след ДТЗ-то няма товар (както е постановката) и ако всички връзки са както трябва не би трябвало да изключва. Обяснението е свързано с пресмятане на преходни съпротивления и други скучни теории.
А и схемата ти точно изобразява това, което написах два поста по-напред, но само при наличие на слаба връзка в N/РЕ преди ДТЗ-то. Досещаш се предполагам, че тока като всичко, което тече си избира пътя с най-малкото съпротивление, т.е. където съединенията са изпълвнени добре и жилата са по-дебели.
mironcho написа:
Гадна гатанка - разкачаш, закачаш, стягаш болтове, зачистваш кабели, докато намериш повредата.
Малко вероятно, но е възможно като се съберат РE и N след ДТЗ-то да протича ток от РЕ към N в обратна посока през ДТЗ-то и от там към някой друг токов кръг със слаба връзка по N. Или пък кофти връзка между РЕ и N преди ДТЗ.
nikolov333 - майстор
Ами направи си опитна установка с едно ново-работещо ДТЗ и еднакви парчета кабел, стегнати както и колкото искаш и ако успееш да им свържеш земното и нулата след ДТЗ-то без да изключи, направи един клип да видим и ние, как правилно да се свързват и колко точно трябва да се стягат тия кабели.. :drinkers:
muhala - майстор
mironcho написа:
....Досещаш се предполагам, че тока като всичко, което тече си избира пътя с най-малкото съпротивление, т.е. където съединенията са изпълвнени добре и жилата са по-дебели....
Искаш да кажеш, че в тази постановка няма да тече ток през ДТЗ-то ?
Изображение

Тема "Дефектно токова защита" | Включи се в дискусията: