Мухал може ли да се обосновеш защо не би трябвало да се пуска 4 квадрата магистрала и разклонения 2,5 до контактите.Интересно ми е как 16 ампера контакти ги пазиш с бушон 16 ампера ако са повече от 2 на брой.Това със запояването още не съм го видял никъде по инсталациите така че ако не те затруднява може ли да качиш поне една снимка.Относно осветлението минимум на 2 кръга бих го направил.
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
krasi92
- майстор
80 мнения в "Подмяна на старата ел. инсталация с нова?"
rado_ev
- специалист
- Мнения: 133
Това със запояването е най-сигурната връзка- направа на спайка и след това запоена. Не се вижда по обектите защото не се прави от майсторите. Лично аз така направих връзките на един апартамент. Учудващо не ми отне много време да ги запоя. Самото запояване отнема около 3-4 минути на кутия. Като пари за материали /газ за запояване, тинол и паста/ около 15 лв. за апартамент около 100кв.м. и 400м. кабел. Ще направя клип на това как аз го правя и ще се пробвам да го кача тук.
GalinBelos
- специалист
- Мнения: 200
muhala написа:Ето основните грешни тези :
Би ли се обосновал.
Може да си направиш защитно зануляване. Три проводна инсталация не означава непременно заземяване и ДТЗ.Ако няма да слагаш ДТЗ , пусни си двупроводна инсталация . За какво ти е да плащаш 30% повече за кабели като нямаш ДТЗ ? Пари за майстор нямаме , но за безмислено пускане на допълнителни кабели има .
Аз предпочетох ПВ-А1 в гофрета.Това е най-трудоемкият и скъп начин за направа на ел. инсталация , който за сметка на това няма никакви предимства пред евтиния мостовак положен в мазилка . Това дето си го мислите че ще можете да смените кабела ако се повреди , е мания само на хора които никога не са теглили кабели през гофра .
Не прави изпълнения от сорта магистрала 4мм2, спусъци 2,5мм2 и предпазители по 20-25АТова защо ? Защото от поне 50 години се изпълнява така , и няма никакви проблеми ? Ако ще тръгваш с 2.5 от таблото , трябва да теглиш кабел от таблото до всеки контакт . Не ми се мисли какво табло трябва да монтираш после .
запой с тинол след товаКабели в кутия не се запояват по две причини . Първата по-важната е че медта е много топлопроводима , и докато нагряваш краищата до необходимата температура , може да стопиш и компроментираш изолацията и 15-20 см. в стената , което няма как да видиш . Втората причина е по-прозаична , пробвай да добавиш нов контакт към кутия която преди това е била запоена . Ако толкова си нямаш вяра на спайките , ползвай ваго клеми , с тях няма какво да объркаш .
Иначе се извинявам - прав си за едно нещо . Да не се замазват кутиите . Ама ако намериш жена която да се съгласи в ново ремонтирания ѝ хол да се виждат кутиите , аз ставам трамвай .
nikolov333
- майстор
- Мнения: 5423
krasi92 написа:Мухал може ли да се обосновеш защо не би трябвало да се пуска 4 квадрата магистрала и разклонения 2,5 до контактите.Интересно ми е как 16 ампера контакти ги пазиш с бушон 16 ампера ако са повече от 2 на брой.Това със запояването още не съм го видял никъде по инсталациите така че ако не те затруднява може ли да качиш поне една снимка.Относно осветлението минимум на 2 кръга бих го направил.Krasi а ти как ще пазиш кабела и контактния излаз , който е гарантиран до 16А от включване на по-голям консуматор при предпазител 25А, ако в останалите контакти на този кръг няма включени консуматори. Това значи, че този единствен консуматор може да си дърпа 25А през контактен излаз изчислен за 16А..
Последна промяна от nikolov333 на пет фев 17, 2017 12:45 pm, променено общо 1 път.
rado_ev
- специалист
- Мнения: 133
moimoimoi написа:а какво правиш ако се наложи да се търси повреда или просто се налага да се развърже тази запоена спайка?
оставям достатъчно аванс за да се среже връзката и да се направи наново. Преди запояването проверявам няколко пъти дали всичко е свързано правилно, даже при възможност пускам напрежението, проверявам по краищата на токовия кръг дали излиза фаза и нула , спирам напрежението и тогава запоявам. Ако всичко е наред, такава връзка няма проблем с разхлабване или нагаряне. Кабелите са сметнати правилно да издържат натоварването без да загряват. То само усукани кабели издържат по 50 и нагоре години и не се налага отваряне на кутиите. По начина по който правя спойката няма никакъв проблем за стопяване на изолацията от връзката към кабела.
Това, обаче не е по темата и за да не я пълня излишно, няма да пиша странични неща, понеже не помагаме на питащия а коментираме помежду си.
krasi92
- майстор
- Мнения: 2915
nikolov333 написа:5 киловата консуматор на обикновен контакт не бих включил макар че може би и такива хора има.Мечтата ми е клиент които ще се навие да финансира инсталацията си от таблото до всяка точка отделен кабел на отделен предпазител но маи с мечтите ще си остана.Преносимите консуматори със щепсел са до 3 киловата и като включиш 2 на 16 ампера автоматичен маи няма да работят много време.krasi92 написа:Мухал може ли да се обосновеш защо не би трябвало да се пуска 4 квадрата магистрала и разклонения 2,5 до контактите.Интересно ми е как 16 ампера контакти ги пазиш с бушон 16 ампера ако са повече от 2 на брой.Това със запояването още не съм го видял никъде по инсталациите така че ако не те затруднява може ли да качиш поне една снимка.Относно осветлението минимум на 2 кръга бих го направил.Krasi а ти как ще пазиш кабела и контактния излаз , който е гарантиран до 16А от включване на по-голям консуматор при предпазител 25А, ако в останалите контакти на този кръг няма включени консуматори. Това значи, че този единствен консуматор може да си дърпа 25А през контактен излаз изчислен за 16А..
nikolov333
- майстор
- Мнения: 5423
Така си е..ама хора всякакви. Нищо не им пречи, да си включат в един троен разклонител, калорифера с кухненската печка и още две три неща, просто защото нямат друг удобен контакт в стаята..
nautilus33
- майстор
- Мнения: 2091
Благодаря на включилите се в темата
Както казах, ми се иска да се справя с колкото може по-голяма част от подмяната на инсталцията, но ако видя, че не мога, ще си извикам някой. Но, все си мисля, че поне с полагането на кабелите(изграждане на трасетата) ще се оправя, ако ми се обясни как става.
Наистина съм забравил да отбележа важни неща в скицата, а относно ключовете за осветлението, те ще са до врата. няма да има на други места. Таблото умишлено не го начертах, понеже не знам къде би трябвало да му е мястото, или по-точно къде е най-удачно да бъде.
Иначе със сигурност искам да сложа ДТЗ. Какво място(като квадратура) трябва да отделя в двора за набиването на кола за ДТЗ?
Отоплението ще е на парно, не на ток. А на втория етаж няма да има мощни консуматори, т.е. всико ще е до макс. 1Кв.
Както казах, ми се иска да се справя с колкото може по-голяма част от подмяната на инсталцията, но ако видя, че не мога, ще си извикам някой. Но, все си мисля, че поне с полагането на кабелите(изграждане на трасетата) ще се оправя, ако ми се обясни как става.
Наистина съм забравил да отбележа важни неща в скицата, а относно ключовете за осветлението, те ще са до врата. няма да има на други места. Таблото умишлено не го начертах, понеже не знам къде би трябвало да му е мястото, или по-точно къде е най-удачно да бъде.
Иначе със сигурност искам да сложа ДТЗ. Какво място(като квадратура) трябва да отделя в двора за набиването на кола за ДТЗ?
Отоплението ще е на парно, не на ток. А на втория етаж няма да има мощни консуматори, т.е. всико ще е до макс. 1Кв.
sinfon
- специалист
- Мнения: 561
jekasus написа:Единствения минус на инсталация без разп.кутии е че са по-малко кабели и по-малко пари за така наречени квалифицирани ел.техници, които основно са свикнали само по един начин да прекарват кабели...Има голям минус, ако искаш да отделяш кръгове и да ползваш относително мощни консуматори. Ако наредиш един кръг контакти да обикаля стаята чрез 1 кабел 2.5мм2 проводници и се наложи да пуснеш 2 по-мощни консуматора няма да стане.
muhala написа:Връзването от контакт в контакт за мен е лудост. Повярвай ми трудно е да набуташ 6 кабела по 2.5 мм2 в една конзолаНе трябва да са 6 кабела в 1 конзола, а да влиза в конзолата, да се разклонява с клеми към контакта и към следващия контакт да отива. Това може да се реализира с проводници ПВ-А1. Иначе да се ползва контакта за разклонителна кутия е абсурдно опасно предвид качеството им днес на пазара.
Проводници ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!! се полагат в гофрирана тръба.
Тема "Подмяна на старата ел. инсталация с нова?" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!