• 1
  • 2
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Здравейте,
Имам нужда от малко помощ. Искам да си свържа термостата към нагревателя на бойлера, но изпитвам леки затруднения в разгадаването на схемата. Може ли някой да помогне Изображениеhttp://imgur.com/GPxfx0R
Изображение
http://imgur.com/1ZB2Z3v
rado_ev - специалист
От фазата свързваш проводник към клема С на темостата. От клема 2 на термостата свързваш кабел към клема С на терморегулатора. От клема 1 на терморегулатора свързваш проводник към единия край на първия нагревател. От клема 2 на терморегулатора свързваш проводник към единия край на втория нагревател. Другите свободни краища на нагревателите свързваш с проводници към нулата.
Така е дадено свързването на първата картинка. Объркващо е защото на картинката термостата и терморегулатора изглеждат един до друг, а реалният им монтаж е на разстояние.
Ами всъшност ето това е термостата и начина по които съм го вързал
Изображение
http://imgur.com/Oa4AlBB

А това е схемата на нагревателя
Изображение
http://imgur.com/PXj4fl0

И въпросът ми е нужно ли е да връзвам и терминал 2 или от 1 да закарам проводник до нагревателя и да взривявам :lol:
rado_ev - специалист
Нужно е. Лявото се явява термозащита която е настроена на определена температура. дясното е терморегулатора и с него задаваш желаната температура. Ако терморегулатора се повреди и залепне, термозащитата да изключи при повишаване на температурата.
Точно такъв бойлер свързвах преди две години и точно по този начин. Но това, според мен не е правилно и тогава им го казах на хората. Понеже друг беше майстор и мен ме извика само за свързването, незнам какво е станало после.
Правилният начин е силовата част за нагревателите да минава през контактор, а през тези елементи да минава оперативната верига на контактора. Обърни внимание, че тези елементи издържат 10 ампера, а нагревателите черпят по-голям ток от 10 ампера.
Да това ми е ясно, по скоро въпроса ми беше дали е нужно да закачам 2 на терморегулатора. Доколкото разбрах от описанието 1 отваря кръга( тоест прекъсва) когато достигне температурата, а 2 затваря кръга когато достигне температурата. Тоест стига 60 градуса и 1 изключва, но защо да включва 2 ?
Или аз тотално съм се объркал :roll:
rado_ev - специалист
на терморегулатора не е нужно да свързваш 2. Така както го пишеш е правилно. Идеята е като достигне зададената температура да прекъсте веригата а под зададената температура да затвори веригата. т.е. правилно си го свързал :)
valentino76bs - майстор
Може ли малко информация за този бойлер ,че нещо ме гложди...
zdravcho - специалист
Иванчо написа:
Тоест стига 60 градуса и 1 изключва, но защо да включва 2 ?
:? :?
Баси какъв е тоя бойлер дето терморегулатора превключва от един нагревател към друг, вместо да изключва. Я верно дай малко повече инфо за тая адска машина, или цялата инструкция по монтажа и свързването - там може да е упоменато нещо допълнително.
valentino76bs - майстор
zdravcho написа:
Иванчо написа:
Тоест стига 60 градуса и 1 изключва, но защо да включва 2 ?
:? :?
Баси какъв е тоя бойлер дето терморегулатора превключва от един нагревател към друг, вместо да изключва. Я верно дай малко повече инфо за тая адска машина, или цялата инструкция по монтажа и свързването - там може да е упоменато нещо допълнително.
Клапани.....може,на някаква система със слънчеви панели или пром.истории.
  • 1
  • 2

Тема "Свързване на термостат към нагревател" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: