Всичко за озеленяването от домашни цветя до дървета за градината
miroki - майстор
А как се установява, че помпата ще е на толкова атмосфери??
Тя е 5,3 атм и над 13 мерта ще излиза на 4 атмосфери.
В таблицата е показано, че на 27 м дълбочина кладенец, ще вади 100л. Което ще е на 2,6 атм.
А на минималното 16м. 120 л.
vinkelmen - специалист
Какво има да установяваш? Помпата може да пренесе 100 l/min на 27 m височина. Ако искаш повече, примерно 120 l/min, ще ги пренесе, но на 16 m, пък ти ги пресмятай тия метри както ти е удобно - в kPa, psi, bar. Работния диапазон на тази помпа е от 20-120 l/min и напор 52-16 m и не трябва да се допуска да работи извън тези параметри.
За да подбереш подходяща помпа, трябва първо да определиш, какво искаш от нея.
Примерно:
Разпръсквачи - 2 бр. х 40 l/min
Налягане за отваряне - 1 bar
Кладенец - 10 m
Денивелация - 7 m
Напорни загуби по тръбите - 10 m
Накрая излиза, че ти е необходима помпа в чиято характеристика да има работна (пресечна) точка - дебит 80 l/min и напор 37 m. Преглеждаш графикиите или таблиците и установяваш, че модел UPm 4/4 има такава работна точка. Ако няма, търсиш възможно най-близките показатели, ако няма и такива, търсиш друг модел, друг производител.
miroki - майстор
Е, да, но при мен ще работи извън тези параметри. Общо кладенеца е 13 метра.
Написа, че помпата ще е на 1,5 атм. на 27 м. А аз писах, че ще е на 2,6 атм.
А на мен ми трябва до 1,5 атм. на 13 метра, а не на 27 м.
Помпата си е написано, че е до 53м напор.

Споменах, че тази е по-близка. Напор до 33м.
http://vodnipompi.bg/index.php?route=pr ... duct_id=84
Казах, че търся помпа с напор около 25м. за да може след 13 метра да има до 1,5атм. (В случая ще е 1,2 атм, което вече е идеално). Какво неясно има?
ПП. Нещо подобно ползвам сега.
http://vodnipompi.bg/index.php?route=pr ... duct_id=52
vinkelmen - специалист
"след 13 метра да има до 1,5атм." - е това какво е? 13+15=28 m. Тоест, трябва ти помпа с напор 28 m при дебит 100l/min. За да преодолее тринадестетте метра на кладенеца и от там нататък да имаш 1,5 bar, което се равнява приблизително на 15 метра воден стълб. Сега разбра ли ме? TOP MULTI 3 може при този дебит (100l/min) да направи едва 12 m напор, така че не е близко, а е направо далече от това което искаш.
miroki - майстор
Да, колега вече ме разбра. 28 метра напор максимум. Не минимум. Може дори 20 метра. Писах, че търся от 0,5 до1,5 атм. Капковите работят и на 0.1 атм. Но на 1 е най-добре.
33 метра ще спукат маркучите. Другата е 53 и още по-зле.
За това казвам, че не намирам такава помпа.
Дебита може и по-малък да е. Ще се полива по-дълго.
шоп - майстор
@miroki, имайте впредвид, че диаграмата Q и H е израена спрямо лабораторно изследване на нова помпа. При реална експлоатация и леко амортизирана помпа няма да получите нито дебит-нито налягане спрямо графиката на производителя. С други думи тя е пожелателна :-)))

Нямаще да пиша толкова по тази тема, но скоро отделих 2-3 дни в търсене и сравнение на различни типове сондажни помпи, защото ми предстоеще закупуването на такава.

Вижте тази: DAB S4 C 6-M TESLA 4 ''/370 W,30м

С прилични параметри е. Може би на Вас ще върши работа. За моя случай бе леко под долната граница за напор.

В края на краищата не разбрах сондаж или кладенец имате? Защото сондажна помпа може да се сложи в кладенец + мантел, но обратното е спорно. Зависи от диаметрите.

Успехи!

П.П. Мога да Ви дам и линк където да си сметнете приблизително загубите по трасето в линейни метри и локалните загуби от фитинги. За отоплителни системи е, но все пак дава яснота.
miroki - майстор
Благодаря.
Отдавна си пишем. Може и на ти.
Аз само за кладенец съм писал. Колегата по форум писа за сондаж.
Хареса ми, че е 370 вата.
За продължително капково е хубаво.
Какво означава налягане 16 бара, което е написано?
Да, аз бях този, който омеси понятията в началото, защото не са ми ясни критериите вероятно. Сондаж, но пък с доста голяма широчина - ок. 60 см.
шоп - майстор
miroki написа:
Благодаря.
Отдавна си пишем. Може и на ти.
Аз само за кладенец съм писал. Колегата по форум писа за сондаж.
Хареса ми, че е 370 вата.
За продължително капково е хубаво.
Какво означава налягане 16 бара, което е написано?
Хм, тази помпа е за сондаж. Само в него се получава добро охлаждане на помпата. В случаи като твоя около сондажната помпа трябва да се монтира мантел. Парче тръба ...обикноивенно ползвам ПВЦ канализационна тръба 110, 150, 160мм в зависимост колко цола е помпата и дълго 1,5-2м

Питай ги от сайта след като са преписали параметрите от оригиналният ПДФ файл какви са тези 16 бара. Аз съм чел файла, може и ти да си го свалиш, защото има много инфо и там е написана до колко може да е потопена.

Това е графиката напор/дебит ( долният ред втората от ляво надясно). Общо взете в средата на кривата КПД то на помпата е най-високо и към тези условия трябва да се стремиш.

Прикачен файл

borehole-performance-curve.jpg
miroki - майстор
Мерси за графиката.
Тази в дясно още по-добре изглежда.
S4D-4.
Нещо не я намирам обаче. Но, намерих тази
http://www.onlinemashini.bg/mnogostapal ... 25-m-/9193
Но, няма диаграма...
При мен има променливо ниво. 13 метра е дъното. 5 метра е водата вътре. Но, свършва. Отлачало ще вади повече вода и накрая по-малко.

Тема "Смяна на помпа Вида 4 с потопяема" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: