Малко инфо за развитието по въпроса:
Първия проблем на втората нощ не се е проявявал, горелката не е блокирала поради пълнене на тръбата с пелети. Явно шнека е изгребал прахоляка и проблема ще се явява по- рядко.
По втория проблем: с настройки стабилизирах работата на горелката, като същевременно гледам показанията на т20 и регулирам въздуха на определената степен, така че показанията да не надвишават 20-25.
Остава проблема със слабото отчитане от фотосензора на пламъка при запалване на първоначалната доза. Открих, че проблема се явява се само при студен комин, когато горелката прави цикли на гасене по температура на водата и комина е още топъл, няма проблем с паленето. Вчера при палене на студен комин направи голяма детонация в котела и изхвърли отзад кюнеца.
След това за да тръгне горелката трябваше да направя 3 или 4 опита, като запали пак с детонация в печката.
Вдигах първоначалната доза до т4-13 и си играх с въздуха т3 от 45 до 70, но съществена разлика не видях, само забелязах, че като е по-голяма дозата детонацията е по-голяма.
Сега съм оставил на т4-11 и т3- 58 и сутринта, като беше забила горелката, запали от втория опит без видима детонация, но кюнците още не бяха изстинали хубаво.
За да се концентрират пелетите от първоначалната доза пред запалката, съм сложил една ламаринка на заслона пред рампата, защото при моята горелка Р-12 заслона е по-малък. Така работи горелката от февруари миналата зима, тъй като тогава имах проблеми с паленето и на иглолистни пелети. По принцип в руския форум в темата за Фероли също се оплакват, че фотосензора трудно вижда пламъка, същото е казал и монтажника, който е монтирал системата.
Колеги, някакви идеи за безпроблемно палене на слънчоглед?
Първия проблем на втората нощ не се е проявявал, горелката не е блокирала поради пълнене на тръбата с пелети. Явно шнека е изгребал прахоляка и проблема ще се явява по- рядко.
По втория проблем: с настройки стабилизирах работата на горелката, като същевременно гледам показанията на т20 и регулирам въздуха на определената степен, така че показанията да не надвишават 20-25.
Остава проблема със слабото отчитане от фотосензора на пламъка при запалване на първоначалната доза. Открих, че проблема се явява се само при студен комин, когато горелката прави цикли на гасене по температура на водата и комина е още топъл, няма проблем с паленето. Вчера при палене на студен комин направи голяма детонация в котела и изхвърли отзад кюнеца.
След това за да тръгне горелката трябваше да направя 3 или 4 опита, като запали пак с детонация в печката.
Вдигах първоначалната доза до т4-13 и си играх с въздуха т3 от 45 до 70, но съществена разлика не видях, само забелязах, че като е по-голяма дозата детонацията е по-голяма.
Сега съм оставил на т4-11 и т3- 58 и сутринта, като беше забила горелката, запали от втория опит без видима детонация, но кюнците още не бяха изстинали хубаво.
За да се концентрират пелетите от първоначалната доза пред запалката, съм сложил една ламаринка на заслона пред рампата, защото при моята горелка Р-12 заслона е по-малък. Така работи горелката от февруари миналата зима, тъй като тогава имах проблеми с паленето и на иглолистни пелети. По принцип в руския форум в темата за Фероли също се оплакват, че фотосензора трудно вижда пламъка, същото е казал и монтажника, който е монтирал системата.
Колеги, някакви идеи за безпроблемно палене на слънчоглед?