@Hursa, то и аз не съм сигурен доколко разбирам нещата, още се уча и може би хрешно се изразих, като като написах, че системата е затворена. Имам предвид, че вфреона се върти в кръг и когато компресора не е инверторен почти не можем да и влияем. Тя се стреми към баланс и равновесие.
При ТП вода-вода няма как да влияем на температурата на изпарение освен с дебита на сондажната вода.
При увеличаване на дебита можем и с някой градус да вдигнем кондензацията, това ще се отрази положително на КОПа
Понеже говорим за неинверторен компресор, неговата обемна производителност е константа ( константна честота и константни обороти), но масовата производителност се мени спрямо плътността на фреоновите пари.
В твоя пример добавяме външна топлина в изпарителя, вдигаме ниското налягането и съответно пада масовата производителност. Демек системата пак се уравновесява. Това имах впредвид.
Абе като цяло освен с дебитите на вода през изпарител и кондензатор почти не можем да влияем на режима.
При ТП вода-вода няма как да влияем на температурата на изпарение освен с дебита на сондажната вода.
При увеличаване на дебита можем и с някой градус да вдигнем кондензацията, това ще се отрази положително на КОПа
Понеже говорим за неинверторен компресор, неговата обемна производителност е константа ( константна честота и константни обороти), но масовата производителност се мени спрямо плътността на фреоновите пари.
В твоя пример добавяме външна топлина в изпарителя, вдигаме ниското налягането и съответно пада масовата производителност. Демек системата пак се уравновесява. Това имах впредвид.
Абе като цяло освен с дебитите на вода през изпарител и кондензатор почти не можем да влияем на режима.