вт ное 15, 2016 12:42 pmnikrum написа: Различните 13 конфигурации са заключени освен първите две които са за камина и камина с водна риза.Изборът на достъпните става от пар 76.Ако имаш PC връзката си заслужава да се задълбава , иначе от контролера е ограничен достъпа.егати умния човек,на третия ти пост вече разбрах че не е било добра идея да бягам от училище навремето,свалям ти шапка...
Параметрите за т. на въздуха са със смесени разряди:
Пар 51 е желана стайна т.в градуси/23 си е 23 гр/;
пар 50 е долна делта т. за рестарт в 0.1 гр./стойност 10 отговаря на 1 гр./;
пар 53 е горна делта т за спиране подаването 0.1 гр/стойност 10 отговаря на1 гр./
условие 1:когато стайната т. стане по висока от пар 51+пар 53 /пример 23+10*0.1=24/камината изключва подаването;
условие 2:когато стайната т. стане по ниска от пар 51-пар 50 / пример 23-10*0.1-22/ камината рестартира;
Параметри за водата са аналогични но мерните единици са в градуси и делта т също са в градуси , а не в 0.1:
пар 52 е желана т на водата в гр /пример 55гр/
пар 95 горно делта т на водата за изключване /пример 10гр/;
пар 96 долно делта т на водата за рестарт /пример 10 гр/;
условие 3: когато т вода стане по висока от пар 52+пар 95 /55+10=65/ изключва подаването;
условие 4: когато т вода падне под пар 52-пар96 /55-10=45/ рестарт;
условия 1 и 2 са приоритетни Ако водата наближи зададените критерии започва модулация с 1 градус за всяка степен на мощност в режим авто.
Според мен изключването на температурния контрол чрез задаване на висока температура на стаята и нула за пар 53 емулира режим на работа като водогреен котел задължително със стаен термостат.
Не съм пробвал какво става ако пуснеш пар 51 примерно 22 гр. и пар 50 и пар 53 примерно 30/което е делта т 3 гр/ тогава при достигане на зададените 22 гр има по голям хистерезис до 25 за изключване и до 21 за рестарт и може да започне модулация по темп на вода или по темп на газове-пробвай и ще разбереш.
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
3174 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17830
Да благодарение на Naskov и Nikrum ги заобичах тези каминки .
darlu
- помощник
- Мнения: 14
Здравейте колеги.Имам един въпрос камината не е работила от пролетта и реших да я пусна изписа e004 грешка .От махазина ми казаха да разменя кабела на дисплея долу и горе размених го и сега не се пуска въобще на платката долу свети един диод Зелен но дисплея не реагира...
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17830
В инструкцията пише че грешка- Е004 -е грешка в МВ комуникацията ,но какво беше МВ на английски .
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17830
НЯма да я изключваш ,моята камина си седи постоянно включена .
roland
- специалист
- Мнения: 170
Здравейте, колеги.
Камината ми е Алба 18, ще я използвам последен сезон и после минавам на газ. Бих искал да помоля някой с опит от форума, да ми направи турболатори, за да видя как се отразява на разхода. Ще си платя за материали, за доставка и за труд, разбира се. Надявам се да се намери колега, който да прояви желание и да ги направи. Благодаря предварително. Моля пишете на ЛС. Поздрави,
Камината ми е Алба 18, ще я използвам последен сезон и после минавам на газ. Бих искал да помоля някой с опит от форума, да ми направи турболатори, за да видя как се отразява на разхода. Ще си платя за материали, за доставка и за труд, разбира се. Надявам се да се намери колега, който да прояви желание и да ги направи. Благодаря предварително. Моля пишете на ЛС. Поздрави,
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17830
Ако не се движат -да.
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!