пон авг 27, 2018 5:03 pmturbocharged написа: Термопомпата се ползва и за охлаждане. Може ли да се избегне образуването на котлен камък?Да.
Ако ми позволите ще го обясня подробно :
Първата ни отправна точка е становището на лабораторията към SWEP – един от трите най-рейтингови производители на топлообменници :
https://www.swep.net/refrigerant-handbo ... nsers/asd/
Накратко те дават като начална температура за натрупване на калциев карбонат стойността 65 градуса по Целзий .
Ние пък получаваме най-висок COP при най-ниска делта между температурите на външният и вътрешен кръгове .
Ако например вътрешният кръг ни е на 10 градуса целзий и пропуснем през външният толкова голям поток , че водата на изхода на машината излиза на 15 , то бихме имали температура на кондензация 20 градуса и температура на прегретите пари , излизащи от компресора до 30 градуса . В този случай няма никакъв шанс да получим отлагане на варовик. Нещата изглеждат розови и всички са щастливи .
(взема се под внимание температурата на водата на изхода на машината , която е 15 градуса в този пример )
Но...за наше огромно съжаление не бива да проектираме системата така ....
!!! Първото и най-важно е да погледнем работната диаграма на компресора на нашата термопомпа !!!
Например ZR81KCE-TFD - Copeland (на R407C)
https://www.elektronika-sa.com.pl/tcmod ... ID=4&Tab=2
Прикачен файл:
Cd28.jpg (115.11 KиБ) Видяна 1835 пъти
И тук срещаме първият проблем : Забранено ни е да слизаме под температура на кондензациаята 30 градуса . Защо е така мога да обясня при евентуален интерес .
За сега ще ви помоля да уважите становището на производителя Копеланд и да го приемете на доверие .
Това вече променя нашите мераци за максимален COP по следният начин :
Вътрешният кръг ни е на 10 градуса целзий , пропускаме през външният толкова голям поток , че водата на изхода на машината излиза на 25 , имаме температура на кондензация 30 и температура на прегретите пари , излизащи от компресора до 45 градуса .
Трябва , обаче да си дадем известен аванс заради установяването на системата в работен режим след старт . Тогава цифрите стават 10/30/35/50.
Необходимо е да се съобразим и с още няколко подробности :
1: Температура до 65 градуса препоръчват SWEP за техните топлообменници , при число на Рейнолдс 150 и клас на водата „умерено твърда“ тоест 6 до 15 френски градуса .
2: В България има и клас „твърда“ 15 до 30 френски градуса .
3: Може вашата термопомпа да е с друга марка топлообменници .
4: Броят пластини , отнесени към топлообменната площ променят числото на Рейнолдс в каналите на топлообменника (критерий за възникване на турболентност).
Като вземем под внимание всичко това , моята лична препоръка е да се презастраховате , приемайки за по-сигурно стойности от 45-50 градуса , като температурата над която има риск от отлагане на котлен камък .
Тоест имате прозорец от 30 до 45 градуса на изхода на кондензатора , във който сте защитени от котлен камък и същевременно температурата на кондензация е добра за този компресор .
Как се реализира това на практика ?
По много начини .
Със водно ТРВ .(както е на повечето фабрични ТП )
Със електронен модул за контрол на кондензацията .
Той от своя страна може да управлява сондажната помпа или пропорционална ел.задвижка и т.н.
Или дори с кранче за регулиране на потока на водата през кондензатора на ТП само в режим охлаждане .