Става ли с развиване на тази бурмЪ? Чудя се кой ли ще заляга там да върти крана със специален ключ. Аз бих свалил термоглавата. Така радиаторът ще се отвори максимално. Ако започне да се нагрява значи главата е блокирала. Ако не започне до 2-3 минути, разбутай стерженчето на радиаторния вентил няколко пъти навътре/навън. Буташ го само навътре, то навън ще си излиза самО. И ако и сега не стане, остава запушена тръба или радиатор.
Това, което направих снощи при отворен кран на термоглавата и студен радиатор е следното :
1. обезвъздуших радиатора - с отвертка развих леко т.нар обезвъздушител, за да излезе де що има въздух в радиатора.
2. след като спря да излиза въздух и почна да тече вода - източих може би около 2 литра
3. завих обратно обезвъздушителя
До преди да тръгне да излиза водата от обезвъздушителя радиатора беше все още студен от всички възможни входове и изходи.
След като източих въпросните 2 литра радиатора започна да затопля от страната на термоглавата.
От всички по-горни мнения и от моите действия - следва ли да се направи заключението, че най - вероятната причина за нетопленето на радиатора е този ъглов вентил в долната част на радиатора, т.е. затворен докрай ?
Търся някаква логика.
Относно това дали е топлил миналата година :
не знам, на квартира сме в този апартамент от това лято и нямам наблюдения от миналия отоплителен сезон.
Съжалявам ако използвам неточни термини , така мога да го обясня