Здравейте,
Правя ел. инсталация на пристройка 60 квадрата към къщата. Не съм практикуващ елетротехник, но имам такова образование - средно и висше.
Много моля хора, които не са наясно с материята и всичко, което са научили по темата е от "майстори" или ЕЖК да не СПАМят темата с безмислици и техни разсъждения. Моля също така, не ме съветвайте да си питам проектанта, тъй като вече е сторено, но за съжаление и той е толкова наясно
Завършил съм обрзованието си доста преди да влезне наредбата за трипроводни инсталации и ДТЗ-та, и не съм много наясно с подобностите.
На Шнайдер библията я знам наизуст, но и тя не дава отговори на въпросите ми.
Та случая е следния...
В къщата има изградена преди 50 години двупроводна инсталация по схема TN-C разбира се. Нямам опция за пускането на трети проводник там.
За пристройката по проект ми е зададена схема TN-S, която няма как да се реализира, понеже от трафопоста до мен няма заземителен проводник (то пък къде ли има?). Остават ми два варианта - схема TN-C-S или ТТ. В наредбата само е загатнато, че в жилищни сгради се ползва TN-C-S, a ТТ в производствени сгради или при "специфични" (каквото и да значи това) случаи.
Заземител ще се прави при всички положения, както и смятам да използвам две ДТЗ - една пожарна (300mA) за цялата пристройка и една за утечки (30mA) за контактните излази - обща за два токови кръга. Таблото на пристройката е захранено от отделен токов кръг от къщата.
Ето въпросите, които ме интересуват...
1. Коя схема е по-добре (по-правилно) да се ползва за жилищна сграда - TN-C-S или TT?
2. Ако ползвам схема TN-C-S, връзката между N и PE в таблото преди защитите ли се прави?
3. На един от кръговете имам захранване за беседка (СВТ по въздуха/влажна среда). Може ли този кръг да е защитен от ДТЗ-то (30mA) или ще дава твърде много утечки и ще задейства ДТЗ-то безмислено?
4. Има ли смисъл да слагам ДТЗ (30mA) клас А, при положение, че захранвам най-много 2 компютъра (осветление и климатици са на отделни кръгове без ДТЗ)?
Благодаря предварително!
Правя ел. инсталация на пристройка 60 квадрата към къщата. Не съм практикуващ елетротехник, но имам такова образование - средно и висше.
Много моля хора, които не са наясно с материята и всичко, което са научили по темата е от "майстори" или ЕЖК да не СПАМят темата с безмислици и техни разсъждения. Моля също така, не ме съветвайте да си питам проектанта, тъй като вече е сторено, но за съжаление и той е толкова наясно
Завършил съм обрзованието си доста преди да влезне наредбата за трипроводни инсталации и ДТЗ-та, и не съм много наясно с подобностите.
На Шнайдер библията я знам наизуст, но и тя не дава отговори на въпросите ми.
Та случая е следния...
В къщата има изградена преди 50 години двупроводна инсталация по схема TN-C разбира се. Нямам опция за пускането на трети проводник там.
За пристройката по проект ми е зададена схема TN-S, която няма как да се реализира, понеже от трафопоста до мен няма заземителен проводник (то пък къде ли има?). Остават ми два варианта - схема TN-C-S или ТТ. В наредбата само е загатнато, че в жилищни сгради се ползва TN-C-S, a ТТ в производствени сгради или при "специфични" (каквото и да значи това) случаи.
Заземител ще се прави при всички положения, както и смятам да използвам две ДТЗ - една пожарна (300mA) за цялата пристройка и една за утечки (30mA) за контактните излази - обща за два токови кръга. Таблото на пристройката е захранено от отделен токов кръг от къщата.
Ето въпросите, които ме интересуват...
1. Коя схема е по-добре (по-правилно) да се ползва за жилищна сграда - TN-C-S или TT?
2. Ако ползвам схема TN-C-S, връзката между N и PE в таблото преди защитите ли се прави?
3. На един от кръговете имам захранване за беседка (СВТ по въздуха/влажна среда). Може ли този кръг да е защитен от ДТЗ-то (30mA) или ще дава твърде много утечки и ще задейства ДТЗ-то безмислено?
4. Има ли смисъл да слагам ДТЗ (30mA) клас А, при положение, че захранвам най-много 2 компютъра (осветление и климатици са на отделни кръгове без ДТЗ)?
Благодаря предварително!