zaksofon - специалист
Привет на всички! Стаите в къщата не се топлият еднакво. Топля с котел на въглища, с панелни радиатори (без термоглави), с един стаен термостат, който се намира в хола. Да ама в хола, който е 35 м2, има три радиатора, от тях пускам 2, става 23 градуса за около час и задържа така около 4 часа, докато падне на 22. В детската обаче се стопля до 21 и изстива доста по бързо. Абе не мога да стопля детската стая (1 радиатор) . В спалнята положението е някъде по средата, но там не е проблем. Къщата е еднакво изолирана на всякъде, само че детската стая се пада отделена от всички останали стаи с отопление и няма нито една обща стена с другите две. Въпроса е следния... Как да постигна еднаква температура? Ако сложа термоглава на 1 радиатор в хола, която да затваря при достигане да речем на 21 градуса и така да даде възможност на радиатора в детската да работи повече време? Или пък, ако сменя панелния радиатор в детската с конвекторен? Ще има ли резултат? Искам да постигна възможно най-оптимално отопление, но без да изнервям домочадието. Благодаря!
gnt69 - майстор
чет яну 10, 2019 10:34 amzaksofon написа:
Една термоглава в хола и стайния в детската и ще се получи.
kalin72 - майстор
+1
Или стайния в коридора, ако е с температура близка или по-ниска от детската.
zaksofon - специалист
Да, това наистина е най-удачен вариант, ще сложа термоглава и на радиатора в спалнята. А някаква марка и модел за термоглава да препоръчате? Иска ми се да мери температура на въздуха и да затваря при определена температура, а не да си играя с налучкване при контрол от температура на водата. Ако първия вариант е невъзможен, защото на мен така ми се струва, може ли да споделите как така да затвори при 21 на въздуха, ако температурата на радиатора е да кажем 60 градуса? Благодаря!
andy_forresite - майстор
Как термостатът в хола управлява котела на въглища?
Радиаторът в детската също толкова горещ ли е като в другите помещения? Ако да, тогава допълнителна топлоизолация в стаята или по-голям радиатор. Първото е за предпочитане естествено. Ако не, тогава чрез ограничаване на потока през по-силните радиатори за да има и за по-слабо захранвания.
speka_rs - майстор
И аз съм за изолация на тавана на детската и след това да се броим пак.
А най-ефтино и бързо решение глава в хола ( аз ползвам на Danfoss), намаляне на радиатора в спалнята и стайния в детската.

п.с Анди колегата е със котел и ретореторна горелка за въглища.
zaksofon - специалист
чет яну 10, 2019 11:17 amandy_forresite написа:
Как термостатът в хола управлява котела на въглища?
Радиаторът в детската също толкова горещ ли е като в другите помещения? Ако да, тогава допълнителна топлоизолация в стаята или по-голям радиатор. Първото е за предпочитане естествено. Ако не, тогава чрез ограничаване на потока през по-силните радиатори за да има и за по-слабо захранвания.
СТ е настроен на 22,5 градуса, с хистерезис 0,5. Включва котела на 22 и го изключва на 23 градуса. Да, радиаторите са еднакво горещи, и уж изолацията е еднаква на всякъде. Хола е на първия етаж, под спалнята. Между спалнята и детската (на втори етаж) има кабинет, който не отоплявам (преходна стая). Тавана е изолиран с 10 см вата, двоен стъклопакет 4 сезона, стени юг - запад със 6 см EPS и 40 см зид, стени север - изток вътрешни. Коридора е стълбище (стена изток за детската стая), който не отоплявам, а май трябва, темп в коридора е около 14 градуса, може и по-малко. Коридора е залепен на калкан за коридора на комшията, но той не топли нищо. Стъпалата на таванското, се явяват като таван за една част от коридора и не са изолирани. Там температурата на гипсокартона е 10 градуса.
kozl - майстор
чет яну 10, 2019 11:33 amzaksofon написа:
чет яну 10, 2019 11:17 amandy_forresite написа:
Как термостатът в хола управлява котела на въглища?
Радиаторът в детската също толкова горещ ли е като в другите помещения? Ако да, тогава допълнителна топлоизолация в стаята или по-голям радиатор. Първото е за предпочитане естествено. Ако не, тогава чрез ограничаване на потока през по-силните радиатори за да има и за по-слабо захранвания.
СТ е настроен на 22,5 градуса, с хистерезис 0,5. Включва котела на 22 и го изключва на 23 градуса. Да, радиаторите са еднакво горещи, и уж изолацията е еднаква на всякъде. Хола е на първия етаж, под спалнята. Между спалнята и детската (на втори етаж) има кабинет, който не отоплявам (преходна стая). Тавана е изолиран с 10 см вата, двоен стъклопакет 4 сезона, стени юг - запад със 6 см EPS и 40 см зид, стени север - изток вътрешни. Коридора е стълбище (стена изток за детската стая), който не отоплявам, а май трябва, темп в коридора е около 14 градуса, може и по-малко. Коридора е залепен на калкан за коридора на комшията, но той не топли нищо. Стъпалата на таванското, се явяват като таван за една част от коридора и не са изолирани. Там температурата на гипсокартона е 10 градуса.
чет яну 10, 2019 10:34 amzaksofon написа:
Привет на всички! Стаите в къщата не се топлият еднакво. Топля с котел на въглища, с панелни радиатори (без термоглави), с един стаен термостат, който се намира в хола. Да ама в хола, който е 35 м2, има три радиатора, от тях пускам 2, става 23 градуса за около час и задържа така около 4 часа, докато падне на 22. В детската обаче се стопля до 21 и изстива доста по бързо. Абе не мога да стопля детската стая (1 радиатор) . В спалнята положението е някъде по средата, но там не е проблем. Къщата е еднакво изолирана на всякъде, само че детската стая се пада отделена от всички останали стаи с отопление и няма нито една обща стена с другите две. Въпроса е следния... Как да постигна еднаква температура? Ако сложа термоглава на 1 радиатор в хола, която да затваря при достигане да речем на 21 градуса и така да даде възможност на радиатора в детската да работи повече време? Или пък, ако сменя панелния радиатор в детската с конвекторен? Ще има ли резултат? Искам да постигна възможно най-оптимално отопление, но без да изнервям домочадието. Благодаря!
Хола топли спалнята. А отдолу под детската стая има ли кво да я топли? И ако е възможно изолация към коридора.
А м-у впрочем да попитам каква е разликата на Т при вход и изход на радиаторите?
zaksofon - специалист
Под детската има баня, тоалетна и килер - не се топлят. Но са под земята, тъй като къщата е на скат. Детската е напълно отделена от всички останали отопляеми стаи. Тавана на втория етаж съм изолирал с т.нар. сух под. Къщата е гредоред и имаше сгурия между гредите. Сложих 4 см XPS между гредите на пода после 2 слоя каменна вата 5 см (тип руло на Кнауф) и най-отгоре куфражни дъски. Това с XPS-а съм го направил само над спалнята. Над детската е само вата. Ще има ли разлика, ако залепя на тавана на детската 1 см XPS и после от тези грозните EPS декоративни плоскости (за да избегна мокрия монтаж)? Разлика в температурата на вход - изход ще измеря след малко.
Задължително радиатор(и) в коридора на 17-18 градуса с термоглава.
Онзи ден си спрях радиаторите в неизползваемите помещения.
Вчера в коридора 16 градуса, банята тоже.
Веднага радиаторите на 12 и днес вече и в коридора са нормалните 18 и в банята е готинко по боксери.
Научих се, че не трябва да спестявам като правя нещо.
Слагам радиатор- задължително термоглава, секретен вентил и клапан на обезвъздушителят.
Това спестява някои главоболия напред във времето.
Каквото и да залепиш, ефект ще има. Над детската какво е?