Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
geromero - напреднал
Здравейте,

Един въпрос отново за електротехниците.

Реших да си проверя връзките на коаксиалните кабели в апартамента. Докато го правих усетих, че ме перва леко ток. Замерих коаксиалния кабел, по който идва сигнала отвън и по него течеше близо 2 волта. Изключих всички бушони и това напрежение вече го нямаше. За жалост, когато правих ремонта, коаксиалния кабел на места е в съседство до електрическите кабели, но никъде не правят контакт. Възможно ли е оттам да идват тези близо два волта?
iliya_i - майстор
2 Волта не се усещат, а и Волтовете не текат. Спрямо какво ги мери тия волтове?
kozl - майстор
Пак облачно зададен въпрос.
Измерено леко напрежение някъде по коаксилен кабел, не се знае как и с каков уред :?
Обаче напрежението може да удря леко по измерващия оператор. Леле ако напрежението беше тежко :shock:
Леко удареният оператор, обаче му спрел тока на напрежението и то се скрило :-D
Та от дека идат и на де по ков пат оттичат двата вола, та и да не пропущат да пернат и операторо :?
geromero - напреднал
вт яну 29, 2019 12:29 pmiliya_i написа:
2 Волта не се усещат, а и Волтовете не текат. Спрямо какво ги мери тия волтове?
Здравей,

Измерил съм ги с мултиметър. Нямам 3 ръце за да ти пратя снимка. И повярвай ми, усетих ги. Нали не вярваш, че просто така реших да си меря коаксиалния кабел.
plamen6703 - майстор
Кой ли би посмял да се усъмни в написаното :wink:
Като дойде електротехник да ти провери таблото с предпазителите от другата тема, накарай го да ти провери и коаксиалният кабел, даже не спирай да "мериш" и по други места, да може с едно идване на ел.техника няколко "заека" наведнъж да отстреляш :cool: !
Успех! :partyman:
DMN - майстор
geromero написа:
вт яну 29, 2019 12:29 pmiliya_i написа:
2 Волта не се усещат, а и Волтовете не текат. Спрямо какво ги мери тия волтове?
Здравей,

Измерил съм ги с мултиметър. Нямам 3 ръце за да ти пратя снимка. И повярвай ми, усетих ги. Нали не вярваш, че просто така реших да си меря коаксиалния кабел.
geromero, напрежение се измерва между две точки(условно казано).
Вече те питаха по този въпрос(в червеното по-горе).
Последна промяна от DMN на вт яну 29, 2019 2:16 pm, променено общо 1 път.
moimoimoi - майстор
колегите имаха предвид между какво си измерил два волта
примерно:
-между оплетката и централното жило на кабела
-между оплетката и едната ти ръка
-между централното жило и ръката ти

пп: общо взето е нормално явление, и не се занимавай да търсиш под вола теле
geromero - напреднал
вт яну 29, 2019 2:16 pmmoimoimoi написа:
колегите имаха предвид между какво си измерил два волта
примерно:
-между оплетката и централното жило на кабела
-между оплетката и едната ти ръка
-между централното жило и ръката ти

пп: общо взето е нормално явление, и не се занимавай да търсиш под вола теле
Привет моймой,

Двата волта са измерени между жилото и оплетката. Както и да е, щом е нормално явление добре. Просто ми стана странно, защо ги няма тези 2 волта, когато е спрян тока, а само когато е пуснат.

Благодаря ти за отговора!
moimoimoi - майстор
другия край на коаксиалния кабел къде е в тв, сателетна чиния?