пон фев 04, 2019 11:20 amшоп написа: Как да ти се отговори. Как ще точиш вода от кладенеца за да подържаш 0 гр в него. Помпи, тръби всичко ще замръзне.Защитите са на 14 за температура на сондажа. 4 е на климатичния кръг. Идеята е да си достатъчно далеч че и при наслагване на няколко проблема да няма фал. А в сондажите фалове да искаш - пясък във вилтрите, ниско ниво, водорасли или каквато е там тая слуз дето се въди в топлобменника при охлаждане на къщата и отопление на сондажа.
Не случайно в ТП вода/вода една от защитите е по темп. на изхвърлена вода. Обикновенно е 4 градуса...може да се пипне и на 3 или 2 но никога по-ниско иначе лед и брак.
Градусите може да се пипат, даже и до отрицателни, но това си е отговорност на инсталатора/клиента. Завода е сложил 14 да е мирен попа.
за сондажа не помня вход или изход гледаше.