Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
nikolov333 - майстор
Дано схемата не представя реалната ситуация.. :-D
plamen6703 - майстор
Схемата е като сублимат на това какво знае и може да сътвори един невеж в електротехниката човек! :partyman:
stef789 - помощник
пет фев 22, 2019 6:34 pmiliya_i написа:
Какъв е този ключ между бушона и ДТЗ?
И какво друго освен бойлера захранва тази разклонителна кутия?
И защо бушона е след разклонителната кутия?
Няма ли отделна линия от апартаментното табло до бойлера, била тя с ключ или без, с отделен бушон за нея?
И къде физически е монтирана самата ДТЗ - в бойлерното табло, в банята, в коридора или другаде?
И т.н.
Какъв е този ключ между бушона и ДТЗ?
Това е бойлерно табло или ключ, който прекъсва фазата при нужда
И какво друго освен бойлера захранва тази разклонителна кутия?
Нищо, това е отделна линия от апартаментното табло до бойлера, това е отделен бушон за бойлера
И къде физически е монтирана самата ДТЗ
Бойлера и бойлерното табло са монтирани извън банята
Правя го за себе си и не претендирам, че разбирам!, можех да свържа фазата и нулата към бойлера и да пусна едно мостче от нулата до корпуса (да го зануля), но исках да има и ДТЗ..
Благодаря много за помощта!
stef789 - помощник
Някой който рабира ако има желание да каже може ли да се свърже бойлер с ДТЗ при двупроводна инсталация и да обясни как, тук в темата, ще му пратя 10$ на пейпал)
nikolov333 - майстор
И що да харчиш за опасни схеми и обяснения.. Къртиш за трипроводна инсталация със заземяване или си слагаш едно ДТЗ "в бойлера" без бойлерни табла, а "най-сигурната" схема с табло при двупроводна инсталация е със зануляване, качествен ключ в таблото, бойлер с пвц тръбопроводи и изключване преди влизане в банята.. :cool:
stef789 - помощник
ОК, значи не става ДТЗ при двупроводна :sad:
Само зануляване и изключване преди влизане в банята :-D
Нека модератор изтрие мойте постове в темата, да не я разводняваме!
nikolov333 - майстор
Напротив става да се монтира ДТЗ, но ще се задейства при утечка през тялото, след като те е ударил тока.. и си е "на късмет", как ще ти се отрази "удара"..



Иначе има и едни такива контакти, но цената им е.. :shock:, та е по-добре да навреш едно ДТЗ вътре в бойлера. viewtopic.php?f=11&t=680&start=650#p617346
iliya_i - майстор
пет фев 22, 2019 9:28 pmstef789 написа:
Някой който рабира ако има желание да каже може ли да се свърже бойлер с ДТЗ при двупроводна инсталация и да обясни как, тук в темата, ще му пратя 10$ на пейпал)
Според нарисуваното от теб, между разклонителната кутия и бойлера явно имаш трипроводен кабел, а само до кутията е двупроводен (ти не казваш, ама кристалното ми кълбо така показа :-D ).

Варианти:
1) Ако инсталацията е в тръби си теглиш лесно третипроводник.
2) Къртене и прекарване на нов кабел.
3) Върху разклонителната кутия монтираш външно табло с 2-3 позиции и в него слагаш ДТЗ. Бойлерният ключ го свързваш след ДТЗ.
При варианти 1 и 3 нямаш никакво къртене, ако това те притеснява.

Та ако беше описал малко повече реалната ситуация, би могло да се намери по-добро решение от твоето.
hidrazin - майстор
пет фев 22, 2019 10:12 pmstef789 написа:
ОК, значи не става ДТЗ при двупроводна :sad:
Кой ти каза че не става? Става като след ДТЗ-то стане трипроводна независимо къде е ДТЗ-то - в таблото, до банята в бойлерното табло...
И както винаги - всички връзки трябва да са много добре направени, особено на нулата и защитния.
Що си изтри схемата?
Няма никакъв проблем да имаш предпазител или ключ който изключва САМО фазата.
Между впрочем има един вариант но е по-скоро хипотетичен.
Определено е по-добре с ДТЗ в таблото при бойлера а не в главното, отколкото въобще без такава.
:partyman:
iliya_i - майстор
пет фев 22, 2019 11:05 pmhidrazin написа:
Определено е по-добре с ДТЗ в таблото при бойлера а не в главното, отколкото въобще без такава.
:partyman:
Ако до бойлерното табло стигат поне 4 проводника, не разбирам какъв е смисъла от тази разклотнителна кутия, която нищо не разклонява. А с по-малко от 4 не става.

Тема "Дефектно токова защита" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: